设备停用后温度升高什么原因

只看楼主收藏回复

原因分析:
1. 检查减压阀旁通截止阀是否泄漏,旁通泄漏会导致晚上用汽量少时蒸汽压力升高。当减压阀后蒸汽压力大于温度控制阀关断力时。控制阀就会无法关闭或者关闭不严,蒸汽就会一直进入容积式换热器中造成温度升高。
2. 容积式换热器前端控制阀是否泄漏。控制阀泄露蒸汽直接进入设备温度升高。
3. 减压阀是否泄漏。当晚上只有一台设备用时蒸汽用量很小,如果减压阀泄漏会造成下游压力增加。当减压阀后端蒸汽压力大于温控阀的关闭压力时,造成温控阀关不住使设备温度升高。
4. 系统问题(也是此次问题的原因):因板换晚上不工作,而容积式换热器是用于洗澡24小时用。但晚上热水用量很小或不用顾蒸汽用量就很小,这样就导致减压阀开度很小造成大阀小流量。减压阀在长期开度很小会对减压阀阀芯阀座产生汽蚀磨损(蒸汽流速过快)。一旦产生这种情况减压阀就会关不严不减压。这样后端控制阀就会无法关闭,使设备温度升高。
5. 减压阀后端没有安装安全阀,不能泄压顾下游压力超高,后端控制阀无法关闭,设备温度升高。
解决方法:
1. 旁通截止阀检测,减压阀前后截止阀关闭,旁通截止阀也关闭看看下游是否有蒸汽进入。控制阀旁通检测同理
2. 容积式换热器前端控制阀检测:关闭控制阀后端和旁通截止阀,打开控制阀前端截止阀,控制阀控制箱开度为0,观察下游是否压力超高,如若超高,再次开启控制阀开度50,到100然后尝试几次之后再次关闭观察下游压力情况。(为何开关几次是判断控制阀是阀芯泄漏还是阀芯有垃圾堵塞)
3. 减压阀泄漏检测。
4. 出现大阀小流量问题:我们可以并联一组减压阀,小流量的时候可以用小口径减压阀,流量大的时候开启大口径减压阀实现自动控制。
5. 增加安全阀,以防压力超高。但是最终问题还是需要把系统优化。
系统优化示意图

以上内容来源于林德伟特(LindWeit)蒸汽系统知识分享!!!