接地电阻附土壤电阻率的测量方法(地桩法)

只看楼主收藏回复

土壤电阻率
土壤电阻率是接地电阻测试仪的附加功能,土壤电阻率是前置测试,一般在设计的初期测量土壤的导电率,导电率的大小与地网的面积大小有直接关联,在预防性项目中对土壤电阻率没有严格的要求,但是对接地电阻值有明确的规定,预试时请注意区分。

接线方法
土壤电阻率的接线时需要注意地桩的间隙与深度,深度与间隙有相互关系,测量时如果没有地针可以采用扁钢或者角钢代替,并不会影响测试结果,具体的接线方法如下图所示:

测试方法
(1)测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/500px,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:
Ф=2πRL
其中:
Ф—土壤电阻率(Ω·cm)
L—探针与探针之间的距离(cm)
R—地阻仪的读数(Ω)
用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。
(2)测地电阻、土壤电阻率所用的探针一般用直径为25mm,长0.5~1m的铝合金管或圆钢。
https:http://www.kva-kv.com


IP属地:湖北1楼2021-04-03 14:15回复