HJZZ-93/1分闸、合闸、电源监视继电器技术:139-6888-3630

概述
HJZZ-93/1分闸、合闸、电源监视继电器用于直流或交流操作的各种自动控制或保护线路中,可以直接控制分闸、合闸回路,监视控制电源,并方便调节合闸回路和电源监视回路出口中间继电器断电返回的延时时间。
主要技术参数

HJZZ-93/1触点形式及延时时间
型号 触点形式 动作延时 分闸返回延时 其它回路返回延时
HJZZ-91 3常开2常闭 ≤20ms <15ms 20ms~3s可调
HJZZ-92/1 4常开1转换 ≤20ms <15ms 20ms~3s可调
HJZZ-92/2 2常开2常闭1转换 ≤20ms <15ms 20ms~3s可调
HJZZ-92/2A 3常开2常闭1转换 ≤20ms <15ms 20ms~3s可调
HJZZ-92/3 3常开1常闭1转换 ≤20ms <15ms 20ms~3s可调
HJZZ-93/1 4常开1转换 ≤20ms <15ms 20ms~3s可调
HJZZ-93/2 2常开2常闭1转换 ≤20ms <15ms 20ms~3s可调
HJZZ-93/3 3常开1常闭1转换 ≤20ms <15ms 20ms~3s可调
接线图

HJZZ-93/1技术参数
额定参数
直流额定电压 24V、48V、110V、220V可选
交流额定电压 24V、48V、110V、220V可选
直流动作电压 ≤70%额定电压
交流动作电压 ≤80%额定电压
动作时间 <20ms
返回延时 分闸回路<20ms,合闸、电源监视回路20ms~3s可调
返回电压 ≤20%
功耗 ≤10W
绝缘性能
绝缘电阻 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ
绝缘耐压 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象
环境条件
环境温度 -15℃~55℃
工作电压 不大于120%额定电压
工作位置 任意
周围磁场强度 小于0.5mT
环境相对湿度 不大于90%
大气压力 80~110KPa
极限温度 -25℃~+70℃
海拔高度 不大于2500 米
主要特点




导轨安装结构

相关规格
JZ-7J-37XMT
ZZS-7/19
FHP-33Q/1
JZZS-5061
JZZS-5092
JZZS-5024
HZH-48VAC-2H-2D-1D
HZH-24VDC-1H1D-1H1D-1D
JDHF-1010
JZZS-1264
JZZS-1341
JZZS-1233
HRTH-J-2Z-X-T
JZZS-1131
HJZZ-92/2
JZZS-1162
ZZS-7/22
JZ-7J-35XMT
ZZS-7/102
FHP-33A/4
JZZS-5084
JZZS-5022
HZH-24VAC-2H-2D-1D
JZZS-5053
HZH-220VAC-2H-1H1D-1D
JZZS-1364
JZZS-1262
JZZS-1333
JZZS-1231
HRTH-Y-2Z-X-T
HJZZ-92/1
JZZS-1154
JZZS-1123
ZZS-7/21
JZ-7J-204XMT