微机继电保护测试仪是电力试验当中比较常见的电力检测设备,是大多数电力公司都需要的电力检测仪器,市场上,对于这款仪器的需求也是越来越大,那么对于这款仪器的一些基础的接线方法有哪些呢?

作者:武汉市龙电电气设备有限公司http://www.whlongdian.com
常见的接线为:测试变压器A相时,测试仪IA接保护高压侧的A相,测试仪的IB接保护低压侧的a相,测试仪的IC接低压侧的c相,如果要求测试仪变压器的B相或C相的时,又该怎么接线呢?
高压侧转换后的电流应为:I'A=(IA-IB)/1.732,I'B=(IB-IC)/1.732,I'C=(IC-IA)/1.732,如果高压侧A端通入电流,B/C端不通电流,则转换的高压侧三相电流为:
I'A=(IA-IB)/1.732=(IA-0)/1.732=IA/1.732; I'B=(IB-IC)/1.732=(0-0)/1.732=0; I'C=(IC-IA)/1.732=(0-IA)/1.732=-IA/1.732。
如果只给测试变压器的B端加电流,A/C端不加电流,那么转换的高压侧三相电流为:
I'A=(IA-IB)/1.732=(0-IB)/1.732=-IB/1.732; I'B=(IB-IC)/1.732=(IB-0)/1.732=IB/1.732; I'C=(IC-IA)/1.732=(0-0)/1.732=0。
由此看出,高压侧的A相上有一个大小相等、方向相反的电流,试验时应补偿低压侧的A端,如果测试仪同时提供6路电流(高压侧ABC,中压侧或低压侧abc)进行差动试验,则试验时测试仪和保护之间的接线大大简化。

