施工员吧 关注:299,577贴子:3,180,760
  • 9回复贴,共1

大佬们求解

只看楼主收藏回复

这种梁负板不负的做法,我理解上是梁整个下降5公分,然后浇混凝土时候梁与板之间关吊模,做出来后梁比板矮5公分。但是他们实际做法是梁底板负了5公分,梁钢筋整体下了5公分,但是最后浇混凝土与板在一个水平,这样的话,梁成型高度就多了5公分,实际就是700的梁成了750,梁上的保护层厚了5公分。这样的话,这个梁负不负的意义何在啊?不如直接做成750的梁得了。


IP属地:四川来自Android客户端1楼2021-05-19 10:49回复
    梁高度为750,但是钢筋下料按700的梁下


    IP属地:江西来自Android客户端2楼2021-05-19 11:27
    收起回复
      保护层?


      IP属地:湖北来自Android客户端4楼2021-05-19 12:32
      回复
        有些是图纸设计问题,有些是做法问题,负梁一般是两边有或者一边有负板,两边负板就不吊模,一边负板就在较高板这边梁测吊模。


        IP属地:海南来自Android客户端5楼2021-05-19 13:46
        回复
          梁上板筋不要保护层了?这是板比梁高的一种做法。当然,你也可以做成750mm的梁,这个问题不大。


          IP属地:河南来自Android客户端6楼2021-05-19 13:48
          回复
            有时候也有可能这条梁两侧有三个标高,梁低一点问题不大,梁高了可能就突出板面了。


            IP属地:浙江来自Android客户端7楼2021-05-19 15:27
            回复
              学习了,


              IP属地:广东来自iPhone客户端8楼2021-05-19 16:54
              回复