网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
07月01日漏签0天
消防弱电吧 关注:8,663贴子:44,971
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 视频

  • 游戏

  • 17回复贴,共1页
<<返回消防弱电吧
>0< 加载中...

关于消防水泵控制柜设置在手动状态下多线盘远程直启问题

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 鱼剑客
  • 老板亲信
    12
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
咨询各位专家一个问题,消防水泵控制柜设置为“手动”,消控室多线盘能不能启动水泵和停止水泵?





  • No古今
  • 带班亲信
    9
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
现在要求加,强启控制柜了。不用通过消防主机就能启动,喷淋和消火栓泵控制柜 在停止状态下,也能启动。就是浪费线


2026-07-01 20:51:22
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • Z867018852
  • 学徒4
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
找到继电器的控制线,绕过手自动就可以啦


  • 秋叶刀
  • 中工
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
新规范好象是说要在手动状态下也能通过对线盘启动


  • 秋叶刀
  • 中工
    8
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
具体看当地的要求。


  • 流欢
  • 老板
    13
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
多线也属于自动挡,多线在手动挡也能启,那这个柜子分手自动挡有什么意义


  • 消防主机维修
  • 学徒3
    5
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
这样防止有人误操作把自动状态转为手动状态,消控室启动不了。改后,也符合规范要求,消防泵控制器要求有自动和手动启动的功能,改后仍然能自动和手动。找到远程启动的24继电器,远程启动线直接接继电器线圈。


  • 济清河源
  • 混日子
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
答:能,应该能,必须能。
在学习的时候,关于多线盘的操作,只要把多线盘上的钥匙打到“允许”,就可以操控设备的启停,再无其它特别说明。这个没异议吧?
最近在网上看到很多培训机构、消防企业甚是验收部门解释说,“电气控制柜在‘手动’状态下,不能通过多线盘远程启动,只能现场启动。”我始终搞不明白,这种说法由何而来?如果控制柜在手动状态下,当遇到火灾时,真要有人跑到泵房去启动设备吗?这个愚不可及的错误言论,如果借助网络继续蔓延下去,后果极其严重,社会危害极大!
规范要求”手动插入控制优先“,即无论控制柜自动还是手动,多线盘操作是无条件的,是100%控制;然而这个”自动能,手动不能“,等于又给多线盘强加了一个条件,变成了50%控制。
再推敲一下:控制柜在自动状态下,本身就能联动,手控盘尚能操作,为何在手动状态下,设备不能联动了,手控盘反而更不能操作了?这符合常理吗?
再想想,设置手动控制盘的初衷是什么?不就是为了防止设备不能联动的情况下,让消控室值班人员通过手控盘能远程启动设备嘛!
善意提醒那些自作聪明、自以为是的消防施工人员,如果已经存在这样重大隐患的工程,立即整改,亡羊补牢,为时未晚!


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 17回复贴,共1页
<<返回消防弱电吧
分享到:
©2026 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示