接地电阻吧 关注:33贴子:196
  • 0回复贴,共1

防雷工程接地电阻测试仪的作用

只看楼主收藏回复

  接地电阻测试仪在电力测试领域运用广泛,下面我们一起来了解一下防雷工程接地电阻测试仪的作用。
  一、防雷工程接地电阻测试仪的作用
  1.测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗;
  2.测量大型接地网场区地表电位梯度;
  3.测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压;
  4.测量大型接地网转移电位;
  5.测量接地引下线导通电阻;
  6.测量土壤电阻率
  二、防雷工程接地电阻测试仪技术参数
  1.使用条件
  环境温度:0℃~+45℃
  相对湿度:≤85%RH
  2.测量范围及恒流值(有效值)
  电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)
  电压:AC 0~20V
  3.测量精度及分辨率
  精度:0~0.2Ω≤±3%±1d
  0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d
  1~20V≤±3%±1d
  分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V
  4.辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
  允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)<1.8kΩ;
  RP(P1与P2之间)<40kΩ误差≤±5%
  允许地电压≤5V(工频有效值)误差≤±5%
  5.电源及功耗
  大功率损耗≤2W
  电源:6.8V~9V(6节5镉镍可充电电池),外接220V交流电源充电。
  体积:220mm×200mm×105mm
  重量:≤1.4kg
  三、防雷工程接地电阻测试仪使用方法
  多点接地系统
  对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。见下图。当用钳表测量时,其等效电路如下:

  R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。
  虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值,但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是R1了。
  以上就是防雷工程接地电阻测试仪的作用,希望能帮助更多电力测试人员认识此设备,提高大家的测试效率。


IP属地:湖北1楼2021-06-15 16:25回复