施工员吧 关注:299,855贴子:3,180,210
  • 5回复贴,共1

有没有大佬知道板底留置施工缝到底是哪本规范写的。

只看楼主收藏回复

百度百科里“和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。”这句话到底是出自哪本规范?现场因施工步骤问题,不得已在板底留置了施工缝,梁板分开浇筑了,就是查不到相关规范。混凝土结构施工规范里写的是留置在梁中,甲方现场就是拿这条说事,块被逼疯了。


IP属地:安徽1楼2021-07-03 23:05回复
    高于1米的梁可单独分段浇筑。现场施工缝需留在受力较小处,如果梁先浇,受力并没大影响,留在板底20mm左右更多的是考虑防水或整体性需求。可用预制板或装配式做例子进行辩解。


    IP属地:湖南来自Android客户端2楼2021-07-04 04:33
    收起回复
      施工手册里混凝土浇筑那一节里有写大于900的梁,可以在板下2-3mm留设施工缝。


      IP属地:安徽来自Android客户端3楼2021-07-04 18:25
      回复
        没有梁板分开浇这个规范,只有留在梁板净跨1/3的这个。


        IP属地:广西来自Android客户端4楼2021-07-05 00:03
        收起回复