老板买了个220伏水泵,在别的地方拉了拖线板把池子里的水抽完了,水泵工作正常。
然后把水泵安装进池子,接线接浮漂开关,接配电箱供电试机工作正常浮漂开关可以正常断电和开始,然后下午就开始跳闸,水泵接线接漏保或者空开都是开机运营十几秒调整,接漏保漏保不挑上级黑色塑壳跳接空开也是一样。
拖线板抽水的线路和后面接线的线路不是一个线路
红色打尖头的就是水泵供电线路,接空开或者右边漏保都跳。




IP属地:江苏来自Android客户端1楼2021-07-19 17:04回复
    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2021-07-19 17:12
    回复
      调整是啥意思?


      IP属地:浙江来自Android客户端3楼2021-07-19 17:20
      收起回复
        哪个黑色是漏保还是空开?


        IP属地:浙江来自Android客户端4楼2021-07-19 17:21
        收起回复
          黑色上面零线端还有一根小线到哪走私去了?


          IP属地:浙江来自Android客户端5楼2021-07-19 17:23
          收起回复
            哪个黑色是漏保还是空开?


            IP属地:浙江来自Android客户端6楼2021-07-19 17:30
            回复
              多大的电机?一般不建议直接启动。再一个换用D型漏保或者空开!最好是改下电路加个接触器和热过载保护电机


              IP属地:广东来自Android客户端7楼2021-07-19 17:30
              收起回复


                IP属地:江苏来自Android客户端8楼2021-07-19 17:30
                回复


                  IP属地:江苏来自Android客户端9楼2021-07-19 17:31
                  回复
                    下次记得@我,上班闲的没事干


                    IP属地:广东来自Android客户端10楼2021-07-19 17:31
                    回复
                      水泵不行


                      IP属地:山东来自Android客户端11楼2021-07-19 17:42
                      回复
                        首先得确定跳闸的原因,找一个2千瓦左右的用电器,替代水泵接到电路里看看是否跳闸。你没有说水泵的工作电流是多少a。空开跳闸的条件是过流和短路。或许是水泵有短路故障或许是水泵的工作电流超过了空开的标称电流。


                        12楼2021-07-19 17:51
                        收起回复
                          楼主说黑色开关跳又确定不了黑色开关的性别,太难了。


                          IP属地:浙江来自Android客户端13楼2021-07-19 21:54
                          回复
                            装修好住了一段时间,突然照明回路漏保跳闸,把漏保出线零火线互换,漏保不跳。什么故障?


                            来自手机贴吧14楼2022-04-27 20:15
                            回复