电工吧 关注:545,679贴子:8,189,380
  • 19回复贴,共1

台达CP2000的变频器怎么接4-20ma的压力变送器

只看楼主收藏回复

台达CP2000的变频器怎么接4-20ma的压力变送器,自己接了一下,但是跨接线不知道接哪个端子,还有内部参数怎么设置,可以达到衡压运行呢,求大神指点一下!


IP属地:泰国来自iPhone客户端1楼2021-08-15 16:58回复
    找厂家指导


    IP属地:河北来自Android客户端3楼2021-08-15 17:03
    回复
      看这里


      IP属地:四川来自手机贴吧4楼2021-08-15 20:20
      收起回复
        网上收一下说明书?


        IP属地:海南来自Android客户端6楼2021-08-15 22:18
        回复
          Pld恒压


          IP属地:山东来自iPhone客户端7楼2021-08-24 13:21
          回复
            经过很长时间的请教,现已正常运行,我整理了一下供大家参考,但只限台达的这款CP2000的变频器,首先通过压力变送器直接接到变频器模拟信号端子是行不通的,至少通过我不断测试中没有成功,最后听从一个高手的建议买了一个恒压供水控制器,将压力变送器的电流信号输入到恒压供水控制器,再将恒压供水控制器的电压输出信号接到变频器上AVI(对应恒压供水控制器10V端子)和ACM(恒压供水控制器电压输出公共端),然后将变频器的正转FWD和DCM接到恒压供水控制器2个控制端子,为了方便控制,我在其中一个线路加了一个旋钮开关,还有恒压控制器要外接220V电源,还有2个端子要短接的,接压力变送器时也有一个端子要短接,下面是重点了,要设变频器参数,首先是一些基本参数,与水泵的参数一致,包括功率,电流,转速等,然后是00-21启动命令是选择外部端子,00-20频率源选外部模拟输入,3-00选类比输入选频率命令,这个就可以,再按照恒压控制器说明书将最低频率设定,需求压力设定,全部搞定


            IP属地:泰国来自iPhone客户端8楼2021-09-14 10:41
            收起回复
              不知道这个变频器带不带PID控制


              IP属地:辽宁来自Android客户端9楼2021-09-14 16:30
              收起回复
                那PID的目标值在哪设置呢?


                IP属地:湖南来自iPhone客户端10楼2021-10-31 18:02
                收起回复
                  这个变频器好像还是台达恒压供水最好用的一款,可惜了


                  IP属地:甘肃11楼2024-04-09 13:24
                  回复