本人其实是搞弱电的,这个也不是很懂。机柜制造和安装是分两家外

只看楼主收藏回复

本人其实是搞弱电的,这个也不是很懂。机柜制造和安装是分两家外包的,之前实验室没问题,现在拉到现场就有问题了
现在机柜有5个地,分别是数字地,模拟地,机壳地,2个电源地,实验室只接了数字地和模拟地,现场则全接。实验室没接液冷源,现场接了,液冷源机壳也接地了。
1.机箱拉到现场,我插上插排,没按插排的开关,然后接现场的接地柱,结果被电了一下,测了下墙边啥都没接的接地柱,有40V感应电,把机柜插头拔了就没感应电了。
2.机柜5个地全接,并接插排,插排开关没按下,此时按键没有灯亮,若按下任意一个开关,则6个按键的灯会亮5个,经测量发现没按下的开关火线零线之间的电压有6V。
现在关上机柜门开始测试,有50Hz干扰。关闭液冷源并拔出电源,上述问题全都存在。
我现在怀疑是零线和地线哪里有问题,也怀疑液冷源金属水管和地线盘成圈导致,但我也不搞这个,所以求各位专业的看看问题在哪儿?




IP属地:浙江来自Android客户端1楼2021-08-31 09:43回复
    既然在实验室没问题,设备的问题作为最后排查。根据你说的现象,先检查插排,打开插排,检查插座火线地线零线和三角插头的对应关系,如果是品牌插排,可以忽略。


    IP属地:山东来自Android客户端2楼2021-08-31 10:01
    收起回复
      场地的接地有问题?


      来自Android客户端4楼2021-08-31 11:20
      收起回复
        对了,没有接入总地线,通信模拟地线有可能有接错的


        IP属地:上海来自Android客户端5楼2021-08-31 11:35
        收起回复
          模拟地线对地是有电压呀


          IP属地:上海来自Android客户端6楼2021-08-31 11:35
          回复
            你这不是感应电,是漏电,有的地线不能乱接触器的。


            IP属地:四川来自Android客户端7楼2021-08-31 11:40
            回复
              先强电地,再弱电地


              IP属地:江西来自iPhone客户端9楼2021-08-31 11:59
              回复
                你机箱机,柜柜可靠接地了没?感觉问题还是在这。


                IP属地:浙江来自Android客户端12楼2021-08-31 20:11
                回复
                  把地线全部拆掉


                  IP属地:山东来自Android客户端13楼2021-08-31 20:53
                  回复
                    你测下零地电阻啊


                    IP属地:河北来自Android客户端14楼2021-08-31 21:03
                    回复
                      新手凑个热闹,勿喷。实验室没问题,到现场就有问题,而且还被电了,拔掉电源就没电了,先测量电源,如果没问题,那可能是运输过程中导致机柜出现问题了吧,毕竟你的描述,我看到的主要是对地放电,万用表(最大量程60兆欧的)测量一下设备对地的绝缘应该不会损坏设备吧


                      IP属地:黑龙江来自Android客户端16楼2021-08-31 21:25
                      回复
                        被电说明有漏电了


                        IP属地:安徽来自Android客户端17楼2021-09-01 00:22