电工吧 关注:545,803贴子:8,193,517
  • 11回复贴,共1

请教触摸延时开关控制楼梯灯问题。

只看楼主收藏回复

3个延时开关、2个灯。要求触摸任意一个开关都可以点亮两灯。接线如图,接线后三个开关的上的指示灯亮,依次按第一、二、三个开关,灯都没亮,下楼按第二个开关灯就亮了,不知道什么原因。怀疑是开关问题,关闭总电源将第一个开关换成别的牌子。打开总电源后楼梯灯在没有按开关的情况下亮了,摸了一下刚换上去的延时开关,啪的一声烧掉了。请问图中的接线方法正确吗?


IP属地:广东来自Android客户端1楼2021-12-22 16:09回复
    示意图是没有问题,具体还得去查一下接线是否正确;按开关会L-out有没有220V输出;还要检测开关额定功率是否和灯泡匹配。


    IP属地:北京2楼2021-12-22 16:22
    收起回复
      线路是没问题。触摸延时开关不怎么支持两个开关同时控制一个灯的,我也是为了接两个延时开关控制一个灯买了很多种牌子的来试。还有就是功率很小,控制led才三四十瓦,几个灯加起来一下就超了。


      IP属地:广西来自Android客户端3楼2021-12-22 17:11
      收起回复
        图和原理都没有问题,关闭电源再通电自动亮一次正常的,我用两个声控开关共控一个LED光管是可以的。


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2021-12-22 17:28
        回复
          麻烦你上下开关的图,还有电线。你可能接错线了,


          IP属地:广西来自Android客户端5楼2021-12-22 17:57
          收起回复


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2021-12-22 18:43
            回复