电工吧 关注:539,266贴子:8,077,460

单位的火零地互为220,这是怎么做到的

只看楼主收藏回复

单位的火零地互为220,这是怎么做到的


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2022-01-19 00:03回复
    本来都是啊


    IP属地:四川来自iPhone客户端2楼2022-01-19 00:28
    回复
      零地220??


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2022-01-19 08:10
      收起回复
        零地还要再确认一下是不是220


        IP属地:河南来自Android客户端4楼2022-01-19 08:31
        回复
          线是装修的电工放的,从地板冒出来用胶布裹好好的。那天角磨机需要接个电临时用一下,于是就带个万用表去量了一下,量了三个220出来,很纳闷就过来发帖问问


          IP属地:江苏来自Android客户端5楼2022-01-19 08:42
          收起回复
            不是墙上面板的总线,是房间里面的准备当地插放的线


            IP属地:江苏来自Android客户端7楼2022-01-19 08:47
            回复
              这个万用表好,220


              IP属地:湖北来自Android客户端8楼2022-01-19 08:48
              收起回复
                无法同时存在的


                IP属地:北京来自Android客户端9楼2022-01-19 08:53
                回复
                  正常情况下,火零是220,火地是220,零地接近为零。你说的有两种情况,一种是单相电,不论零线或者是地线断,不可能三根线之间的电压都是220伏。另外一种就是三相电,最极端的情况下,总零线断了,地线也断了,而且是总零线和地线之间也断了,才有可能出现你说的情况。


                  IP属地:山东来自Android客户端10楼2022-01-19 09:15
                  收起回复
                    你说具体点,火零,火地,零地各多少伏?用万用表量,三个数值测量间隔时间要短。


                    IP属地:江苏来自iPhone客户端11楼2022-01-19 09:19
                    收起回复
                      可能有相电接地了,不是你用的那一相电,是另外两相中的一项


                      IP属地:广东来自Android客户端12楼2022-01-19 14:31
                      收起回复
                        设备漏电呗


                        IP属地:北京来自Android客户端13楼2022-01-19 16:17
                        回复
                          肯定地线不知道哪里和零线接一块了


                          IP属地:山东来自Android客户端15楼2022-01-19 19:38
                          收起回复
                            先搞清楚什么叫接零和什么叫接地再问这个问题吧,


                            IP属地:山东来自Android客户端17楼2022-01-19 20:36
                            回复