我看那个火线有点儿糊了,我这是给电车充电,功率5kw以上,合闸几分钟就跳闸,功率2kw左右的时候不会跳闸,是因为过载跳闸吗,怎么处理


IP属地:河南来自Android客户端1楼2022-01-28 14:51回复
    把线跟空气开关都关了。空气开关至少32A,线至少六平方,那个黑色的主线也要换了。那个黑色的线应该是铝芯线吧,接触不良。


    IP属地:浙江来自Android客户端3楼2022-01-28 16:00
    收起回复
      线细,压的不行


      IP属地:江苏来自Android客户端4楼2022-01-28 16:14
      收起回复
        上桩头发热引起!


        IP属地:江苏来自Android客户端5楼2022-01-28 16:22
        收起回复
          虚接发热过载了,线都烧了


          IP属地:山东来自Android客户端6楼2022-01-28 16:35
          收起回复
            1,虚接发热
            2,两个规格的线,压一起,需要把规格小的电线打回扣!在压紧!


            IP属地:湖北来自Android客户端7楼2022-01-28 16:39
            收起回复
              虚接,


              来自Android客户端8楼2022-01-28 17:00
              收起回复
                大概率没拧紧


                IP属地:北京来自Android客户端9楼2022-01-28 17:11
                收起回复
                  把线截了换了一个,这次拧的紧


                  IP属地:河南来自Android客户端10楼2022-01-28 19:27
                  回复
                    进线完了 减掉重新压吧 硬线不同规格压一起最容易误接发热 最烦的就是规格不一样的压一起


                    IP属地:山东来自iPhone客户端11楼2022-01-28 19:29
                    回复
                      进线没有接好


                      IP属地:河南来自Android客户端12楼2022-01-28 19:38
                      回复
                        又是德力西,不耐用啊


                        IP属地:四川来自iPhone客户端13楼2022-01-28 19:59
                        回复
                          单相5kw整定电流大致为5/0.85/0.22*1.25,最小得选用
                          c32的断路器


                          IP属地:广东来自iPhone客户端14楼2022-01-29 00:52
                          回复
                            进线你换成铜线 铝线和铜线不能混着接


                            IP属地:广东来自Android客户端15楼2022-01-29 02:15
                            回复
                              铜线和路线接一起容易发热,铝线要做个铝铜转接头


                              来自iPhone客户端16楼2022-01-29 08:10