家用漏保是越大越好吗?

只看楼主收藏回复

我老家有个抽水泵,本来用的是63a的漏保,然后坏了,我以为越大越好,就买了个100A的装上单独给水泵供电。 然后听朋友说不行不安全


IP属地:四川来自Android客户端1楼2022-02-07 20:17回复
    求问 ,漏保到底改怎么选择,一般普通家庭用多少安的呢


    IP属地:四川来自Android客户端2楼2022-02-07 20:18
    回复
      水泵估计也就3000w左右吧,需要多大的漏保


      IP属地:四川来自Android客户端3楼2022-02-07 20:22
      回复
        d20的漏保就行了


        IP属地:重庆来自Android客户端4楼2022-02-07 20:25
        回复
          根据线匹配 2.5平配16 40平配25 6平配40 10平配63


          IP属地:四川来自Android客户端5楼2022-02-07 21:28
          回复
            漏保不管安数大小,常用的都是超过30毫安漏电保护,所以安数买得再大也不起作用,安数大了反而不能保护电线了,燃烧起来都不会跳闸


            IP属地:四川来自iPhone客户端6楼2022-02-07 22:27
            收起回复
              就和你买鞋一样,合适就好,太大了就是开关,太小了就推不上总跳闸


              来自Android客户端7楼2022-02-07 22:49
              回复
                要是越大越好那岂不是不接漏保直接铜线插电表最好?


                IP属地:河北来自Android客户端8楼2022-02-07 23:00
                回复
                  25A左右吧,过大不好,电机和线烧了都不跳。
                  电机铭牌上标的功率是轴输出功率,输入功率会大于铭牌标注。
                  实在不懂就看铭牌上的额定电流,光看功率是不准的,毕竟,不同的电机效率和功率因数差别会很大。


                  IP属地:浙江来自Android客户端9楼2022-02-07 23:13
                  回复
                    100A牛逼啊


                    IP属地:浙江来自Android客户端10楼2022-02-07 23:40
                    回复
                      烧光了都不会跳闸


                      IP属地:浙江来自Android客户端11楼2022-02-07 23:41
                      回复
                        抽水泵100a


                        IP属地:广东来自Android客户端12楼2022-02-08 08:03
                        回复
                          D20就行了,或者D25


                          IP属地:广东来自Android客户端13楼2022-02-08 08:03
                          回复
                            你这说的是空开的大小吧,漏保一般是30mA的,保护人的,如果是人接触不到的可以考虑用300mA的,保护设备
                            至于空开,选D系的,25的一般都够用了


                            IP属地:广东14楼2022-02-08 09:43
                            回复
                              多少kw配多大漏保,漏保选大了,把你家烧了都不跳


                              IP属地:四川来自Android客户端15楼2022-02-14 22:14