报警器吧 关注:1,649贴子:9,161
  • 0回复贴,共1

四川成都可燃气体报警器安装 计量检测校准18180201505

只看楼主收藏回复

气体报警器校准计量 请联系18180201505 微信同号
可燃气体报警器的校准:
  (1)原则上要采用经计量认证与被检测气体相匹配的标准样气。相同的被测介质所选的标准样气不同,报警点也不同。
  (2)校验前,探头的周围环境应无可燃气体。如果有可燃气体,要先拆下防雨罩,充入一定量的洁净空气后,再连续通入样气,以保证校验的准确性。
  (3)当被测气体为烃类混合物时,异丁烷为首选样气,其次为丙烷。
  (4)对于非烃类混合物或爆炸下限浓度的气体燃烧时产生的热量相差较多的。
计 量 器 具:
计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。计量器具广泛应用于生产、科研领域和人民生活等各方面,在整个计量立法中处于相当重要的地位。因为全国量值的统一,首先反映在计量器具的准确一致上,计量器具不仅是监督管理的主要对象,而且是计量部门提供计量保证的技术基础。
计量器具,是具有法制性、技术性、工具性的为社会人们服务的测量工具。计量器具的生产制造过程与使用维护过程中,需要“检定、校准、校验或标定”方面的操作与管理。
 气体报警器是一款高精度的安全仪器,需要定期进行校验,下面为大家分享校准气体报警器的注意事项有什么?
校准计量气体报警器的注意事项:
原则上要采用经计量认证与被检测气体相匹配的标准样气。相同的被测介质所选的标准样气不同,报警点也不同。比如检测氢气的要使用氢气标准气来校准,而天然气的则使用天然气标准气来校准,通过专业的校准气进行通气校准后,仪器的灵敏度更会增加。
  校验前,探头的周围环境应无可燃气体。如果有可燃气体,要先拆下防雨罩,充入一定量的洁净空气后,再连续通入样气,以保证校验的准确性。同样有毒气体探测器在校准是,也要避免类似的情况发生,一般是用氮气作为校准的保护气。
  对于非烃类混合物或爆炸下限浓度的气体燃烧时产生的热量相差较多的烃类混合物,不得已时,可使用丁烷、异丁烷、丙烷等既易得又稳定的单组分燃料作为样气。此时必须依据一定的检测信号换算关系调整报警器的量程。
  当被测气体为烃类混合物时,异丁烷为首选样气,其次为丙烷。
有需要联系:18180201505 微信同号


1楼2022-03-30 09:22回复