各位大神,遇到个问题,帮忙看下。

只看楼主收藏回复

昨天去给客户装个灯,他们店里翻新装修,电工师傅给灯的位置预留了两路线(红蓝+黄蓝)。我把开关打开,电笔测了都没电。然后红蓝短接也没反应,黄蓝短接也没反应,红黄也是没反应,但是两根零线蓝蓝短接就跳了总闸。啥意思?怎么修


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2022-04-06 16:41回复
    只装过灯,也没遇到过这种情况


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2022-04-06 16:43
    回复
      看看还有没有别的开关,不是墙面的…或者你把墙面开关拆开看一下有没有电。一级一级的往上查。蓝蓝测量没电但是对接跳闸,说明其中一个应该是正常的零线,另一个如果是没接零,接地了(可能性较小,但是符合你提供的情况)这俩个单独测量都是没电的,但是碰一起会跳漏保,不知道你那个是不是漏保。没有万用表嘛?信息太少


      来自Android客户端3楼2022-04-06 21:13
      收起回复
        一手扶墙,一手再用电笔测一下试试。


        IP属地:北京来自Android客户端4楼2022-04-06 21:27
        收起回复
          有没有想过线没有通电,没接上开关


          IP属地:海南来自Android客户端5楼2022-04-07 00:36
          收起回复
            有没有想过线没有通电,电线都没有接到开关上去哪里来的电源,零线没有接到总零一起


            IP属地:海南来自Android客户端6楼2022-04-07 00:38
            回复