想问一下这个电路图有什么的问题

只看楼主收藏回复

求解


IP属地:山东来自Android客户端1楼2022-04-27 16:13回复
    你这电路我都看不明白你想起什么作用


    IP属地:湖南来自Android客户端2楼2022-04-27 16:29
    收起回复
      延时停止


      IP属地:广西来自Android客户端3楼2022-04-27 16:35
      收起回复
        KT符号错吧


        IP属地:广西来自Android客户端4楼2022-04-27 16:43
        收起回复
          这个图看不出问题,按下启动按钮,接触器KM吸合,电机运行。在运行时按下停止按钮,时间继电器得电,延时后时间继电器的常闭触点断开,接触器断电释放,时间继电器也断电。说白了就是,瞬时启动,延时停止的线路。


          IP属地:山东来自Android客户端5楼2022-04-27 17:02
          收起回复
            qf后为啥要加三个保险?同一个延时继电器怎么设置一个输出触电延时,另一个不延时?380控制回路确实有待商榷?


            IP属地:宁夏来自Android客户端7楼2022-04-27 17:36
            回复
              你这问题大了去了,首先控制回路没有单独的保护开关和保险,第二你这停止按钮不使用直接连接,而是经过时间继电器延期断开,属于严重安全问题,控制回路上必须有急停开关你这压根没有。。。。


              IP属地:安徽来自Android客户端8楼2022-04-27 17:46
              收起回复
                你时间继电器怎么启动?


                IP属地:山东来自iPhone客户端9楼2022-04-27 18:14
                收起回复
                  这种时间继电器是这样的。这个型号有一组延时触点,一组瞬动触点。


                  IP属地:山东来自Android客户端10楼2022-04-27 18:51
                  回复
                    停止按钮是必须串联连接在总控制回路上的!显然这电路不是,所以是不对的。而且,停止按钮应该是常闭的,好在需要停机时能即时有效的断开控制回路电源。


                    IP属地:广东来自Android客户端11楼2022-04-27 19:20
                    回复
                      这个图控制回路除了热继电器,接触器和启动按钮以外没有一个地方是对的


                      IP属地:山东来自Android客户端12楼2022-04-27 20:09
                      回复
                        从没见过这个图


                        IP属地:山东来自Android客户端13楼2022-04-27 20:12
                        回复
                          1、控制回路要有更灵敏的过流保护,主回路过流保护值太大了。
                          2、KT故障时“停止”按钮可能失效,所以“停止”一般是常闭接点直接断开KM


                          IP属地:江苏来自Android客户端14楼2022-04-27 21:09
                          回复
                            这一个停止需要按够延时才能停止?我怎么感觉启动和停止反了,停止不是即时停止很危险的


                            IP属地:广西来自Android客户端16楼2022-04-27 22:37
                            回复
                              控制主线串个急停呗


                              IP属地:广东来自Android客户端17楼2022-04-27 22:40