昌邑北部化工厂管道漏水检测项目是保定金马水平衡测试公司众多项目中的一个,通过我公司专业操作人员的检测共签漏失量169.46t\h,分别为漏点7处,漏水量为10.4t/h。消防水取水点共计8处,共计耗量5.76t/h。消防水倒流现象发现2处,共计153.3t/h。消防水系统地下管线修测、补测共计管线10.918Km。
听音法判定管道漏水点
具体的实操工作内容包括以下几点:
在正式开始测试之前对项目人员进行了项目技术交底和项目安全交底,并做好了会议记录。之后又统一培训了有关地下管线探测和漏水检测的技术内容,并以笔试作为考核结果。然后专门做了一次项目内的安全培训。为保证工作的顺利进行,仪器、电量、辅助工具和所用到的工程表格准备的都很充分。
因为没有动火、动电和受限空间等作业,所以甲方没有让开相关作业票。只是每到一个运行部都会提前联系对接人员,让运行部的人知道我们今天在这里工作并且检测完每个运行部之后都会把运行部的泄露情况报告给运行部的联系人并在检测结果的单子上签字确认。
漏水检测:漏水检测共签漏失量169.46t\h。分别为漏点7处,其中2处为地下暗漏,4处为消防栓故障,1处为生活水水表损坏。开挖5处,开挖准确率100%,计量7处,漏水量为10.4t/h。消防水取水点共计8处,分别为运行二部火炬水封罐,耗量1.0t/h;运行二部气柜循环水厂,耗量2.0t/h;运行二部加氢装置洗手盆,耗量0.05t/h,运行五部办公室,耗量0.1t/h;运行五部雁翔办公室,耗量0.05t/h;销售楼,耗量2.0t/h;南成品、南原料,耗量0.01t/h;南消防楼、末站生活用水,耗量0.55t/h,共计耗量5.76t/h。消防水倒流现象发现2处,分别为人工湖存在倒流现象,计量为4.3t/h,南厂区新鲜水罐存在倒流现象,东罐104t/h,西罐45t/h,共计153.3t/h。
在检测期间昌邑化工就有一台消防水泵进行工作,供水量为176t/h,所以在我们查完这些量之后基本可以确定没有别的管线漏损了。
管线探测:本次管线探测主要是针对昌邑化工北区消防系统进行修测、补测。管线探测长度为10.918Km。