去年安装了50匹螺杆机,速冻库面积6/9/3.2。现在冻两吨货8小时-22度正常吗
贴吧用户_5Ct5J36
轻冷0℃
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
2026-01-12 03:06:47
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
2026-01-12 03:00:47
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
贴吧用户_5Ct5J36
轻冷0℃
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
自知而行
强冷-40
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
-10度~-14度 用了一个小时。这个温区,机器满载制冷量大于50KW,而两吨货物及库体渗入热 ,假设是肉类负荷仅10KW,冷量哪去了?
应该是工况不对,初期降温很快,温度低降温困难。查询一下回气过热度,可以判断
贴吧用户_a4XXUWy455
暴冷-90
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
哎呀呀,压缩机结霜了,可了不得了,老砖家说了,压缩机不允许结一点霜的,要把膨胀阀放在中间位置上不允许调动,如果压缩机还结霜就是制冷剂加多了---以上纯属胡说八道
贴吧用户_a4XXUWy455
暴冷-90
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
按照图片的回气压力以及回气温度,我觉得供液量小,蒸发器回气过热度偏大,膨胀阀开度偏小或者选型不当,或者缺冷媒
贴吧用户_5Ct5J36
轻冷0℃
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
昨夜温度,调不好,有什么好办法吗,有偿
自知而行
强冷-40
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
如需帮助可私信我