去年安装了50匹螺杆机,速冻库面积6/9/3.2。现在冻两吨货8小时-22度正常吗


  • 贴吧用户_5Ct5J36
  • 轻冷0℃
    3
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼



2026-01-12 03:06:47
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
2026-01-12 03:00:47
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 贴吧用户_5Ct5J36
  • 轻冷0℃
    3
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼



  • 自知而行
  • 强冷-40
    7
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
-10度~-14度 用了一个小时。这个温区,机器满载制冷量大于50KW,而两吨货物及库体渗入热 ,假设是肉类负荷仅10KW,冷量哪去了?
应该是工况不对,初期降温很快,温度低降温困难。查询一下回气过热度,可以判断


  • 贴吧用户_a4XXUWy455
  • 暴冷-90
    12
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
哎呀呀,压缩机结霜了,可了不得了,老砖家说了,压缩机不允许结一点霜的,要把膨胀阀放在中间位置上不允许调动,如果压缩机还结霜就是制冷剂加多了---以上纯属胡说八道


  • 贴吧用户_a4XXUWy455
  • 暴冷-90
    12
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
按照图片的回气压力以及回气温度,我觉得供液量小,蒸发器回气过热度偏大,膨胀阀开度偏小或者选型不当,或者缺冷媒


  • 贴吧用户_5Ct5J36
  • 轻冷0℃
    3
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
昨夜温度,调不好,有什么好办法吗,有偿








  • 自知而行
  • 强冷-40
    7
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
如需帮助可私信我