地震作用下的弯矩与剪力的放大
《装规》第631条中有如下规定:“当同一层内既有预制又有现浇抗侧力构件时,地震设计状况下宜对现浇抗侧力构件在地震作用下的弯矩和剪力进行适当放大。”
《装标》第57.2条中有如下规定:“对于同一层内既有现浇墙肢也有预制墙肢的装配整体式剪力墙结构,现浇墙肢水平地震作用弯矩、剪力宜乘以不小于11的增大系数。”
整体思路:各结构体系既有竖向现浇构件又有竖向预制构件的装配式整体结构,现浇构件的水平地震作用弯矩、剪力放大10%左右。
抗震等级与《抗规》《高规》基本一致。其中剪力墙结构,7度抗震时,高度介于24~70m之间时为三级抗震,高度大于70m时为二级抗震,但《抗规》《高规》规定高度介于24~80m之间时为三级抗震,高度大于80m为二级抗震,设计时需要注意。一般24层左右的建筑容易出现此问题。
