这样接线为什么主控断不了电?

只看楼主收藏回复

主控控制的是ka18,ka18给plc信号,然后plc出线q2.5控制ka0,主控停了,ka18.ka0都不知道,可这个接触器控制的风机不停。


IP属地:河北来自Android客户端1楼2022-06-10 15:43回复
    ???电路好像有点问题


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2022-06-10 15:55
    收起回复
      这线路能断电吗


      IP属地:广东来自Android客户端4楼2022-06-10 16:26
      回复
        你这ka0一常开一常闭?


        IP属地:四川来自Android客户端6楼2022-06-10 17:55
        收起回复
          K0由PLC控制,请问PLC有输出了,开点成闭点,短封KM自锁线,虽然有个K0断KM自锁线,但是接触器响应不是立即的,而是有10-30毫秒的断开时间的,在这期间开点信号就给过去了


          来自Android客户端7楼2022-06-10 18:12
          收起回复
            那里是主控一停止,ka18和ka0都不吸合,然后接触器还吸合,断不了控制线


            IP属地:河北来自Android客户端8楼2022-06-10 20:09
            回复
              看这个,同理啊,


              IP属地:河北来自Android客户端9楼2022-06-10 21:59
              回复
                搞错了,是这个


                IP属地:河北来自Android客户端10楼2022-06-10 22:01
                回复
                  感觉加中继比较稳妥


                  IP属地:山东来自Android客户端11楼2022-06-10 23:00
                  收起回复
                    或许可以加个钮子开关,整一个本地远程切换。要么本地开关,要么plc远程开关。避免出现现场开了后,plc停不下。


                    IP属地:山东来自Android客户端12楼2022-06-10 23:31
                    回复
                      这个如何


                      IP属地:山东来自Android客户端13楼2022-06-10 23:38
                      收起回复
                        你把K0常开去掉试试


                        IP属地:重庆来自Android客户端14楼2022-06-10 23:40
                        收起回复
                          停止按钮就控制了线没控制K0


                          IP属地:河南来自Android客户端16楼2022-06-11 17:53