5、排污 排污应保证锅水的碱度和含盐量在规定的范围内。锅炉排污有连续排污和定期排污,一般小型锅炉只装定期排污。 1)连续排污: 应根据锅水化验的情况及时调整连续排污阀。 2)定期排污的操作要求如下: a) 排污要在锅炉低负荷时进行,且应短促间断进行; b) 排污前要将锅炉水位调至接近正常水位上限,排污时要严密监视水位,防止造成锅炉缺水; c)操作排污阀的人员,若不能直接观察到水位计的水位时,应与水位计的监视人员联系共同进行排污; d)每隔八小时必须排污一次,排污率低于5%。若多台锅炉共用一根排污总管,而每台锅炉排污管上又无逆止阀时,禁止同时排污; e)排污时不应进行其他操作,若必需进行其他操作时,应先停止排污; f)排污时,先开启靠近锅炉的慢开阀,再间断开、关远离锅炉的快开阀,进行快速排污。排污结束后,先关快开阀,再关慢开阀,然后再稍开快开阀,放尽积水后关闭; g)排污操作结束,将排污阀关闭后,应检查排污管道出口确认无泄漏。 3)锅炉排污应注意炉水水位,如有任何不正常状况应立即停止排污。
1、锅炉管道、阀门、仪表等安装完毕后,检查和清理锅炉内部,关闭人孔、手孔,然后按下列步骤进行水压试验: ⑴ 水压试验时,周围气温应高于5℃,低于5℃时必须有防冻措施。水压试验用的水应保持高于周围露点的温度以防锅炉表面结露,但也不宜温度过高以防止引起汽化和过大的温差应力,一般为20~70℃左右。 ⑵ 锅炉进行水压试验时,水压应缓慢地升降。当水压上升到工作压力时,应暂停升压,检查有无漏水或异常现象,然后再升到试验压力。锅炉应在试验压力下保持20min,然后降到工作压力进行检查。检查期间压力应保持不变。
锅炉辅助设备应当与锅炉匹配,以满足锅炉及其系统高效运行的要求。锅炉给水泵宜采用变速装置且采用变速装置时宜单元制运行;燃烧器参数的选取应当根据锅炉的额定出力、燃料品种、燃烧方式和烟风系统的阻力计算,并且根据空气含氧量、烟气的温度和密度以及当地的气压进行修正;连续排污水的热量应当合理利用,宜根据锅炉房连续排污总量设置连续排污扩容器和排污水换热器。
