断开的开关为什么测进线对地为220,出现对地为0,二者间为40

只看楼主收藏回复

如题,风阀控制柜上有个就地远程转换开关,打到就地位时常闭触电断开,测开关进线对地220v,出线对地0v,两个端子间电压为40v,感觉好奇怪啊



IP属地:四川来自Android客户端1楼2022-06-27 19:42回复
    你说的二者之间40,是不是表笔一头接进线一头接出线测的,这相当于把万用表串在电路里了,测电压只能并联才能测出两点之间的电压


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2022-07-04 10:54
    收起回复
      假如万用表串联在直流24v电路中,线路中还有另外一个电阻,串联分压,万用表这个电阻只分到20v电压,万用表读数就只有20v而不是电源电压24v


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2022-07-04 12:47