开发商的ABB空开这些可以继续用吗

只看楼主收藏回复

如题,开发商自带的ABB空开,就是太小了,都是20A,16A,够不够用的,水电工给我开的单子63A空开2P,32A漏保6个,32A1P+N,4个。是不是我这些空开都没用了,我看网上ABB好贵,再看买德力西还是正泰了,可以用两个品牌一起用吗?




IP属地:江苏来自Android客户端1楼2022-09-18 19:41回复
    你家里有什么电器?20A的足够4000瓦电器使用了,也就厨房功率大点,可以根据用电器的功率单独购买厨房的空开,不用全换


    IP属地:江西来自Android客户端2楼2022-09-18 20:27
    收起回复
      开关:照明16A 插座16A 厨房20A 空调挂机16A 空调柜机20A 热水器(储热)20A 热水器(即热)40A。开关都用漏电开关。
      导线:16A用2.5mm2,20A用4mm2,40A用10mm2


      IP属地:福建4楼2022-09-18 23:05
      回复
        空开是根据线径配大小的


        IP属地:浙江来自Android客户端5楼2022-09-18 23:59
        回复
          那个开发商舍得用abb的,


          IP属地:山东来自Android客户端6楼2022-09-19 05:47
          收起回复
            我家rm的空开就换了,原装的怕用空调三天两头跳闸


            IP属地:江苏来自Android客户端7楼2022-09-19 08:38
            收起回复
              换吧,我的就没换,过年前搬家然后过年在新家住了一礼拜,冰箱里存了超级多的冻货,过完年继续房子空着散甲醛,结果不知道啥时候开发商的空开跳闸了,7月份去下新房,冰箱下流了一地的血水,整屋的恶臭···


              IP属地:江西8楼2022-09-19 09:28
              回复
                63肯定要1个啊,其余全部20A


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2022-09-19 16:59
                回复
                  我们这里用的梅兰日兰,我换了箱子空开换成施耐德了。
                  但是电工手艺一般,四位数!换了个寂寞!


                  IP属地:河北10楼2022-09-19 22:46
                  回复
                    ABB没必要换,开发商用的基本都是正品,可能会使用小品牌,但不会使用大品牌的仿品。


                    来自Android客户端11楼2022-09-19 23:20
                    回复
                      ABB好贵啊,想买ABB配套,总开最便宜300,小的一个快100,就这还不是官方旗舰店,可以用其他品牌搭配着用吗



                      IP属地:江苏来自Android客户端13楼2022-09-21 09:39
                      回复
                        在使用正常的情况下越小越好


                        14楼2022-09-21 10:40
                        收起回复
                          我觉得其实还是换下会比较好的 因为这个的话不换心里首先觉得不放心 然后其次就是确实有没换的出现问题的 虽然是概览性的问题 但谁也不能保证可能不会发生在自己身上


                          IP属地:广东15楼2022-09-21 14:59
                          收起回复