软起动吧 关注:133贴子:886
  • 0回复贴,共1

【源创13507271573】高压水阻柜配液公式及方法

只看楼主收藏回复

一、公式(水温20℃配置,如水温偏高会导致启动电流增大)
1.高压YR系列电机:
UN= K ×√3 IN × RS

RS=UN / IN / √3 / K
(UN转子开路电压;IN转子额定电流;K为启动时额定电流的限定倍数,标准为1.1~1.3一般取1.3最大不超过1.5)
2.高压笼型电机:
UN= K × √3 IN × RS

RS=UN / IN / √3 / K
(UN电机额定电压;IN电机额定电流;K为启动时额定电流的限定倍数,标准为2.5~3.5 一般取3.5最大不超过4.0)


1楼2022-09-23 11:00回复