电工吧 关注:543,733贴子:8,156,243

分享一个烧线事故

只看楼主收藏回复

今天听到伙计跟我说,他们那里一楼商铺烧了几十米的五芯电缆,我问怎么回事,伙计说,这条电缆是供电局拉给一楼的商铺使用的,是商铺请的那个电工的问题,五芯,只接了其中一相与零线,地线也不接,然后竟然剩下的两相与地线就这样一起包了,,,包了,,, 包了,,然后就是可能是有线头没处理好,有一定量的铜丝接触了(应该是类似虚接这样子),然后电缆开启电热丝发热模式,当把线皮烧的差不多铜线接触面积大了,终于跳保护了,但是整条电缆都玩了,听说一查电表,耗了3000多度电,3000多度电,,,,,最后电工不敢露面了,直接玩消失,所以是没有错开位置包线惹的祸


IP属地:广东来自Android客户端1楼2022-12-04 22:22回复
    这个也是小区的地面一层商档,入户线五芯的。我打算只接零火地线给房东,剩下的两条火线我用胶布包起来,再用蛇皮管包住塞在配电箱里面。这样可以吗?蓝色接的是地线。现在还没有完工,等水泥工彻好墙再做一天就完工了。










    IP属地:广东来自Android客户端2楼2022-12-04 23:22
    收起回复
      如果入户是三相五线,我都会用3p的空开做总开关,后面想怎么接就怎么接


      IP属地:江西来自Android客户端3楼2022-12-04 23:51
      收起回复
        老师傅怎么会犯这种错,我一个小白都知道分开包


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2022-12-05 03:39
        收起回复
          有个疑问,如你所述,剩下三根线没有通电,那么会发热烧毁的就是通电的那根相线和零线吧,单项电估计过载了吧


          IP属地:陕西来自手机贴吧5楼2022-12-05 04:31
          收起回复
            不至于吧。。。


            IP属地:河南来自Android客户端6楼2022-12-05 07:29
            回复
              不用动力开关


              IP属地:四川来自Android客户端7楼2022-12-05 07:54
              回复
                虚接不是串联分压做工,怎么还会增加功率?


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2022-12-05 08:53
                收起回复
                  没遇到过,学习了


                  IP属地:四川来自Android客户端10楼2022-12-05 10:00
                  回复
                    表下有进电入户两火线没进闸把两火线并包发热烧皮。烧线算店主福气好。


                    来自Android客户端12楼2022-12-05 11:56
                    回复
                      这后面就没有谁收拾烂摊子。


                      IP属地:广东来自iPhone客户端13楼2022-12-05 12:28
                      收起回复
                        前几天我这里就处理了个类似的,不过不是大缆,就是个高杆灯挂灯箱的那种,其中一个灯箱的穿孔因为风吹雨打的摇来摆去把线皮给磨破了,但是还有绝缘套管,又进了水,结果就成了一个伪负载,然后等到分流严重了,搞得灯都不亮了,拆开才发现电线已经因为超负荷氧化的都发黑了。幸好没有造成严重后果。


                        IP属地:山东来自Android客户端14楼2022-12-05 14:01
                        收起回复
                          我们厂,有个老师傅,接三相电机,把一条地线与火线接反然后开机,线烧融了


                          IP属地:广东来自iPhone客户端15楼2022-12-05 16:16
                          收起回复


                            IP属地:河南来自Android客户端16楼2022-12-05 17:00
                            回复