浪涌保护器吧 关注:278贴子:3,402
  • 1回复贴,共1

光伏直流发电系统浪涌保护器起到哪些作用?

只看楼主收藏回复


太阳能光伏发电设备成本高昂,而大多装设在地处空旷、偏僻的野外环境,在受到雷电侵袭时,易造成设备损坏或者停电故障,甚至还会对周遭的人身财产安全构成威胁。因此,对太阳能光伏发电系统采取相关雷电防护措施是一道重要的程序。一、雷电对光伏发电系统的侵袭方式
雷击发生时产生的雷电流是主要的破坏源,其危害包括直接雷击、感应雷击。我国雷电灾害频繁,给人民生命财产安全带来重大损失。为了保护光伏发电系统的安全,避雷措施也应从根源入手。
(1)直击雷:电压峰值通常可达几万伏至几百万伏,电流峰值可达几十kA至几百kA,短时间内产生的巨大能量使其极具破坏性。太阳能电池板大多都是安装在室外屋顶,所以雷电很可能直接击中太阳能光伏发电阵列电池板或支架、输电线路以及击中太阳能电池板周围,造成设备的短时间温度过高引发线路熔化故障,从而无法发电。
(2)感应雷:远处的雷电闪击,由于电磁脉冲空间传播的缘故,会在附近的导体产生静电感应雷和电磁感应雷,从而产生过电压,当电压超过电子器件的耐压值很多时,电子元器件就会被击穿或损坏。二、光伏发电系统的雷电防护措施
(1)直击雷防护
屋顶光伏系统的太阳能电池板一般都在屋顶上,如此雷电有可能直接接闪在太阳能电池板上,一旦发生这种情况,对整个系统的损坏是巨大的,所以针对屋顶太阳能电池板需要预防直击雷。
首先,直击雷防护系统包括易受雷击的部位安装避雷针、避雷带或避雷网,在屋顶设立独立避雷针,设置避雷针时要考虑到避雷针阴影对电池板的影响。将雷电流引入地下,从而保护光伏电站设备、机房以及附近低压配电线路的安全。
(2)感应雷防护
为防止雷击时电磁脉冲产生的过电压和过电流损坏光伏发电设备,应在光伏发电系统中安装多级浪涌保护器。可在太阳能电池板输出到控制器线路处安装一级电源浪涌保护器;在控制器、蓄电池、逆变器等价格昂贵的设备内安装二级电涌保护器;如果逆变器中还有另外一些重要的负载设备,还应在逆变器输出端安装三级浪涌保护器。
(3) 防浪涌过电压保护
在系统的太阳能电池组件和逆变器之间加装安迅光伏直流防雷器,型号根据输入逆变器直流电源线路电压来选择,例如5KW屋顶光伏发电系统,直流线路电压在400V左右,常用的一款光伏直流防雷器型号为AM40-500(Un:500VDC,Imax:40kA);如果逆变器是两路输入的话一套系统就需要安装2套安迅光伏直流防雷器。


IP属地:广东1楼2022-12-15 17:27回复
    如何科学的进行雷电风险评估
    传统的设计和布局方案,不能够完全覆盖雷击风险,因为设计中可能存在保护盲区,而这些失效区域是无法通过传统的设计软件和经验来模拟和定位的。
      雷电防护是一个系统性的工程。外部防护,接闪、引下和接地系统,内部电气以及信号过压保护,共同协同工作,保护整个园区以及建筑内的电气,人身和信号安全。
      上下级电涌保护方案的耦合设计,需要科学的理论和计算支撑,以及方法论和经验的指导。通过风险评估和预设计,并在系统实施中进行项目干预、指导以及系统测试和校正,可以在最大程度上杜绝直击雷和感应雷造成的一次和二次风险损失。
      那么,如何科学的进行防雷风险评估?雷电防护等级应根据雷电风险评估来选择(参考IEC 62305-2, 对应GB/T 21714-2),一旦选定了风险容许上限值,就能通过该流程选择合适的防护措施,以把风险减小到容许限值下。
    安徽金力是一家专业从事防雷产品的研发、生产、销售和提供防雷解决方案的一家专业防雷公司,科学的进行防雷风险评估,提供综合性的防雷解决方案。


    IP属地:安徽2楼2022-12-26 09:41
    回复