小厨宝引起的跳闸
只看楼主
收藏
回复
神都龙王
初学电工
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
前两天小厨宝引起空开跳闸,推上十几分钟后又跳,把它拔掉后一切正常。今天又把小厨宝插上,过了有三个小时左右,直接把入户漏保顶跳了。请问是小厨宝漏电还是插座漏电引起的?如何测漏电?再有就是请问厨房这一路插座和卫生间插座是一路电,什么热水器、饮水机、电饭煲、电磁炉、小厨宝,有时候还要用电暖气和豆浆机,只用了一个C16的单匹空开控制,是否够用?麻烦各位能给予解答,谢谢。
送TA礼物
IP属地:河南
来自
Android客户端
1楼
2022-12-25 19:07
回复
单影随行aas
初学电工
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
如果线是4平方的话把16A断路器换32A的漏电保护器。
你可以单独只插小厨宝看看会不会跳,不会跳那就是负载过高(全开你16A肯定不够)会跳就是小厨宝或插座有问题
来自
Android客户端
2楼
2022-12-25 20:38
回复(2)
收起回复
兰州快查查网络科技
高压
电工
职业资格证书查询,网上可查,有效提高就业风险,规避风险证书网站查询,提升自身竞争力,境外就业前景广阔,职业资格证书一键查询,广泛应用于就业准入,求职招聘,职称评定等
2024-10-03 11:29
广告
立即查看
神都龙王
初学电工
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
IP属地:河南
来自
Android客户端
3楼
2022-12-27 06:46
回复
收起回复
神都龙王
初学电工
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
大侠们指点一下
IP属地:河南
来自
Android客户端
4楼
2022-12-27 13:41
回复
收起回复
爱在秋日
电工叫兽
14
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
小厨宝几年了?
IP属地:河南
来自
Android客户端
5楼
2022-12-27 17:33
回复(1)
收起回复
小小村长8
初学电工
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
测漏电,找个万用表,测零对地电压,或者断电测火对地绝缘电阻,但是老房子的话,重复接地大概率是没做的,而且你这个16A的空开太小了,换个32A的空开吧,你厨房的电源线是多少m²的?入户漏保跳闸,两种可能,漏电或者超载,你的入户漏保多大的?最简单的办法,先把控制厨房的空开换了,换个32A的,再看看会不会跳闸,先考虑是否过载,不存在过载的话,查漏电土办法电器全拔掉,一个一个的插上试
IP属地:广东
来自
Android客户端
6楼
2022-12-28 09:12
回复(5)
收起回复
向北方
小吧主
16
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
厨宝一个20A开关够了
IP属地:广东
来自
Android客户端
7楼
2022-12-28 19:58
回复(2)
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
S14首轮中韩对决
1862670
2
郑钦文挺进中网女单八强
1719787
3
以色列空军基地被伊朗导弹击中
1582924
4
2024年国庆档票房破10亿
1112481
5
为什么琪亚娜是令使级就要破防?
855374
6
陆川说有什么事冲我来
621475
7
玩了战神才知道游科和老工作室差距
446880
8
3DM创始人对coser讲出下头言论
434056
9
《王权与自由》冲上Steam榜第四
356246
10
哈利波特电影即将内地重映
265167
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示