网页
资讯
视频
图片
知道
文库
贴吧
地图
采购
进入贴吧
全吧搜索
吧内搜索
搜贴
搜人
进吧
搜标签
日
一
二
三
四
五
六
签到排名:今日本吧第
个签到,
本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0
一键签到
可签
7
级以上的吧
50
个
一键签到
本月漏签
0
次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行
补签
。
连续签到:
天 累计签到:
天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
03月28日
漏签
0
天
电工吧
关注:
545,851
贴子:
8,193,062
看贴
图片
吧主推荐
视频
游戏
28
回复贴,共
1
页
<返回电工吧
>0< 加载中...
防浪涌器怎样装更合理?
只看楼主
收藏
回复
天明之前6666
入门电工
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
ABC三种方案:A方案有吧友说浪涌器故障时可能会持续连通接地而令漏保跳闸。B方案如果浪涌器故障时真的会持续连通接地,而上级是80A的空开总闸似乎会比较难起跳?那接地端附近有电人的风险?C方案相当于浪涌器是一个独立回路有一个32A的空开,希望故障时能起跳断开,但这样防浪涌器和用电设备没在一个大回路上能起到应有的保护作用吗?在吧里发过两次贴了都没问得透彻,这次干脆画了下图希望表达清楚点大家指教一下。
送TA礼物
IP属地:广东
来自
Android客户端
1楼
2023-01-14 17:07
回复
君子慎独
电工叫兽
14
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
为什么不装在室外配电箱那里?
地线又短。
另外空开换成熔断器会好一些。
IP属地:北京
来自
Android客户端
2楼
2023-01-14 17:10
回复(3)
收起回复
祁县快快查网络科技
一键查询名下资格证书,高效快速,隐私安全,数据丰富。
2025-03-28 00:47
广告
立即查看
爱在秋日
电工叫兽
14
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
家用没什么重要负载,1就可以。
讲究了就用3方案。
IP属地:河南
来自
Android客户端
3楼
2023-01-14 17:55
回复(4)
收起回复
贴吧用户_0D49PtW
业余电工
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
3吧,注意断路器断开能力>浪涌,地线用10平方吧
IP属地:广东
来自
Android客户端
4楼
2023-01-14 18:42
回复(5)
收起回复
jyakomaru
高级电工
11
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
按照标准规范,只能用方案C
至于用2P 32A开关,还是两个熔断器(保险丝),不同的设计企业有不同的考虑,但都符合规范。
如果配电箱位置不足,并且要求也没那么高,也可以用方案A
不允许用方案B,因为这个方案一旦浪涌保护器击穿,要跳80A总闸才能切断。
通常在总闸跳之前,浪涌保护器已经炸成碎片了。
IP属地:四川
5楼
2023-01-14 20:20
回复(8)
收起回复
夏厚胜的祖宗
初级电工
9
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
c方案最好,b不可取。
IP属地:湖北
来自
Android客户端
6楼
2023-01-15 00:23
回复
收起回复
夏厚胜的祖宗
初级电工
9
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
基本就c比较可取,b完全淘汰,a不大合理。
IP属地:湖北
来自
Android客户端
7楼
2023-01-15 00:26
回复
收起回复
沉默的墓碑狮子
业余电工
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
提个问题要考虑浪涌保护装置坏了加融断吗
IP属地:山东
来自
iPhone客户端
8楼
2023-01-15 19:44
回复(1)
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
还有谁?iG全胜晋级登峰组
2629920
2
贴吧男怎么了
2301150
3
茂邦仓储货架定制
1870680
4
吧友接力把表情包盘包浆
1320435
5
LNG为何会沦为路边
1053390
6
马斯克大战育碧在线对喷
972575
7
吴艳妮登顶全亚洲第一
917928
8
Uzi开始清算RNG开打官司
767487
9
吧友们列举下心中最佳的5个游戏
731720
10
小时候看和长大后看是两种感受
539448
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示