电工吧 关注:545,693贴子:8,191,852

各位,今天碰到新鲜事了

只看楼主收藏回复

上面让我接盏灯,我就在这箱里接电,接之前表量了,235伏左右,正常。接好后才发现漏保不会跳,换了2个,都不跳。
打电话问朋友,他讲这电没N零线的,奇怪,我明明量出235伏,对地也正常…….
网上老师,帮看一下,为什么呀?


IP属地:浙江来自iPhone客户端1楼2023-02-14 20:58回复
    这什么设备你就在上面接灯?


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2023-02-14 21:03
    收起回复
      简单讲,就在红绿灯杆子下接的,表235v,就是不跳漏保……急呀,下端200米线都放好了


      IP属地:浙江来自iPhone客户端3楼2023-02-14 21:08
      收起回复
        就在红绿灯杆子下接的电,唉,急….下端200米线都放好了


        IP属地:浙江来自iPhone客户端4楼2023-02-14 21:10
        回复
          你是按了测试按钮不跳?


          IP属地:浙江来自Android客户端5楼2023-02-14 21:19
          收起回复
            有没有可能是直流的


            IP属地:广东来自Android客户端7楼2023-02-14 21:43
            收起回复
              路灯现在几乎都用隔离变压器啦,不信你那个10k电阻接地看有没有火花


              IP属地:河北来自Android客户端9楼2023-02-14 22:10
              回复
                一群小摩尔(⚈ ̍̑⚈͜ ̍̑⚈)♡(⚈ ̍̑⚈͜ ̍̑⚈)♡(⚈ ̍̑⚈͜ ̍̑⚈)♡(⚈ ̍̑⚈͜ ̍̑⚈)


                IP属地:广东来自iPhone客户端10楼2023-02-14 22:12
                回复
                  打开隔板的螺丝,在AC220里的背面接


                  IP属地:广东来自Android客户端11楼2023-02-14 22:33
                  回复
                    首先你得先搞清楚,235V是线电压,只是单相火线的线电压而已,跟零线没关系,380V是相电压,ABC三相火线其中的两相之间的相电压!


                    IP属地:云南来自Android客户端12楼2023-02-14 22:33
                    收起回复
                      手背摸一下火线


                      IP属地:北京来自Android客户端13楼2023-02-14 23:12
                      收起回复
                        不是有个三脚插和两脚插孔吗,从插头处引线出来看看


                        IP属地:广东来自Android客户端14楼2023-02-14 23:35
                        回复
                          来吧


                          来自Android客户端15楼2023-02-15 00:05
                          回复
                            你是不是以为电压220V就一定有零线


                            IP属地:江西来自Android客户端16楼2023-02-15 00:16
                            回复
                              后面弄清楚原因了吗?求指点一下


                              IP属地:湖北来自Android客户端17楼2023-02-15 00:30
                              回复