一、负荷计算
按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下:
由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流:
(用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件)
水泵电缆选择:
二、变压器的选择
单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择:
变压器可选:容量大于177.74 kVA。因为矿上已有SC-800/10/0.4型的变压器,在容量上满足要求。
从中央配电室到中央变压器室的电缆选择:
按经济电流范围,查表得杨庄交联聚乙烯绝缘带铠装铜芯电缆电流为19.48A时,
选择导线截面积,截面积为时对于华东地区三班制电流为29-41A之间大于19.48A满足载流量的要求。
由于中央配电室和中央变电室的距离很小,压降可以忽略不计。因为井下没有高压用电设备所以初步选择从井上的柴油发电机组到井下的中央配电所的电缆也是YJV22-335,经计算从柴油发电机组到井下中央配电所的距离约1400米。
经查表得:10kV交联聚乙烯绝缘带铠装电力电缆的
三、电压损失计算
电压损失:
四、短路计算
短路保护 :无限大容量电力系统中三相短路的物理过程,三相短路电流=周期分量+非周期分量。
即 :
当时间趋向无穷大时,非周期分量趋向于零。
即:
与短路有关的物理量: