地基处理吧 关注:170贴子:432
  • 0回复贴,共1

地基处理方法真空预压施工方案

只看楼主收藏回复

真空预压软地基处理施工流程,真空预压施工方案
真空预压施工前,应充分作好施工准备工作,制定施工技术措施。检验塑料排水板、聚氯乙烯薄膜及排水滤管是否符合技术标准及设计要求,并将检验报告提交监理工程师审核批准。
在取得监理工程师批准后,开始进行真空预压的下一步施工。主要施工步骤有: 场地平整,测量放线→打设塑料排水板→铺设主支滤排水管→铺设上层砂垫层→铺设聚氯乙烯薄膜→施工密封沟→设置测量标志→安装真空泵→抽真空预压固结土层。
(1)根据图纸计算出插板区域外边线坐标,架全站仪施放,打入木桩,并用红油漆标志点位并编号。安装好插板机进场设备,根据设计插板的深度要求,将插管长度定好。并在插管和塔架上做好应插排水板深度记号。塑料排水板从套管的插嘴进入套管内部,固定在套管底部的插销上,同时拉紧排水板,依靠排水板与插销之间的摩擦力连接在一起,上提时插销从套管口与排水板端部抽出,套管提出,塑料排水板靠土压力留在地基中。

(2)铺设主支滤排水管:主支滤排水管分为主(干) 管和支虑管。主管为4寸镀锌铁管,支虑管为2寸镀锌铁管,外包土工布滤水网。主管和支滤管间采用变径三通、四通连接,同管径的对接采用丝扣连接。全部吸水管均须埋入砂层中,并通过出膜器及吸水管与真空泵连接。在挖密封沟的同时,可进行主(干)管和支滤管的加工、连接和安装埋设。进行此道工序的同时,应将露出砂垫层表面的塑料排水板头埋入砂垫层中。
(3)按照设计要求,在真空预压范围内铺设砂垫层,共需砂垫层 99888 立方米,采用含泥量少于 5%中粗砂,一次铺设0.25 米厚。摊铺方式采用人工分块摊铺平整。
(4)为保证真空预压加固效果,两个相邻单元块之间 须开挖真空预压密封膜沟,单元块内要预留2米间隔不铺设砂垫层。密封沟布置在各单元块的四周,在真空预压施工中它主要起周边密封的作用。根据密封沟的位置,可分为加固块外侧的密封沟和两单元块之间的密封沟,它们分别具有不同的断面。密封沟施工采用液压反铲挖掘机结合人工开挖,在铺设密封膜后,密封沟还要用淤泥或粘土回填。
(5)在完成上述两项工作后,应先拣除砂垫层表面的尖棱小石子、尖锐贝壳及其他杂物,并人工细平砂垫层表面。待埋设完真空表测头及其他观测仪器后,用人工将二层聚氯乙烯盐用薄膜分层铺放覆盖整个真空预压单元块。然后将膜体周边埋入密封沟内,用淤泥、粘土回填密封沟并压实,再向上修筑密封水围堰。
(6)出膜连接与真空泵系统安装:真空主管道通过出膜器及吸水胶管与真空泵连接。出膜器的连接必须牢固,密封性可靠安全。
(7)在完成上述工作后,即可开始抽真空及抽充密封水膜。开始抽真空以后,加固单元块内膜下真空度会持续上升。当其膜下真空度达到并稳定在80KPa以上时,即进入真空预压工程的正常预压阶段。根据我司的施工经验,在试抽真空二十五天左右,即可进入正常真空预压阶段。
(8)真空预压卸荷验收当真空预压加固单元块在膜下真空度达80KPa 的条件下连续抽真空三个月,或地基固结度Ut≥80%时,即可以停机卸荷,交工验收。来源:广州市盛洲地基基础工程有限公司


1楼2023-03-02 15:00回复