桥架吧 关注:6,109贴子:23,559
  • 1回复贴,共1

关于安装桥架的注意事项

只看楼主收藏回复

1、在现场组对桥架时,要注意两节桥架成一条直线。在厂房内安装电缆桥架要注意标高和天花板的距离,要有足够的操作空间。
2、桥架直角拐弯时,器最小的弯曲半径要大于或等于槽板内最粗电缆外径的10倍,否则,这条最粗的电缆就不能很好处理。电缆桥架直角弯头是设计选定的,要求安装人员在图纸会审时,考虑所选弯头桥架的弯曲半径是否足够大,否则要加宽桥架的宽度(由此可见,桥架选择并不单单是电缆多少,还要考虑电缆粗细)。
3、桥架开孔不能采用气焊,要用机械开孔方法。现在有专用电动或液动开孔器。桥架放上穿线管后,要用合适的格兰头或锁紧螺母固定穿线管。
4、桥架内的排水孔要保持畅通。
5、当电缆桥架直线距离超过50m时,要有热膨胀措施。
6、桥架按设计通常安装在管廊上或工艺管道的管架上。桥架的安装位置应该在工艺管道的上方或侧面,不能安装在工艺管道的下方。
7、仪表电缆桥架的支撑距离:XQJ型电缆桥架在装置上的支撑间距要小于允许最大负荷的支撑跨距。
8、桥架宽度:从电缆数量上考虑,要求选择的桥架宽度有一定余量,以便于今后增加电缆时用。从最粗电缆的直角转弯上考虑,所选桥架的弯曲半径要大于最大电缆外径的10倍。
9、桥架内动力电缆和仪表电缆隔开敷设:在某一区间,动力电缆和仪表控制电缆数量相对于桥架容量都较小时,可放在同一桥架内,但必须隔开。
10、桥架内电缆固定:要求水平走向电缆每隔2m固定一次,垂直走向电缆每隔1.5m固定一次。
11、金属桥架接地:仪表用金属电缆桥架要可靠接地。常距离的电缆桥架每隔30-50m接地一次。
施工标准:
11.1 主控项目
11. 1. 1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1 梯架、托盘和槽盒全长不大于 30m 时,不应少于 2 处与保护导体可靠连接;全长大于 30m 时,每隔 20m~ 30m 应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
2 非镀铸梯架、托盘和槽盒本体之间连接顿的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
3 镀铸梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体肘,连接板每端不应少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。


1楼2023-04-06 10:51回复