只看楼主收藏回复

有俩380的设备,一个8千瓦,一个7千瓦,如果共用一条电缆的话,假设他们俩经常一起使用,且使用频率较高,6平方的够用吗,用3+2还是4+1?,不知道他的设备用不用零线,饭店后厨,,总得用63的空开,然后一人配个40的漏保咋样,如果是每个设备单独一条线,用多粗的


IP属地:河南来自Android客户端1楼2023-04-06 18:34回复
    单独的不低于四平方,六平方能带二个,如果你确定不要零线可以买3加一。但是你有没有想过给以后留余量,这样就得上十平方。


    IP属地:广东来自iPhone客户端2楼2023-04-06 18:47
    收起回复
      正规要求是16平方以下,零线要和火线一样粗,


      IP属地:河南来自Android客户端3楼2023-04-06 19:11
      回复
        三相的吗?4-6
        单相的?6-10


        IP属地:河南来自Android客户端5楼2023-04-06 19:40
        回复
          嫌贵用铝线


          IP属地:广东来自Android客户端6楼2023-04-06 20:18
          回复
            够用


            IP属地:广东来自iPhone客户端7楼2023-04-06 20:34
            回复
              我怎么看着箱子和电线像北京煤改电的呢。


              IP属地:北京来自Android客户端8楼2023-04-06 20:38
              收起回复
                直接放个4×16+10(看要求需要+10不),或者5×16这东西啊,放大点没有坏处,着火了就开心了!花不了多少钱!


                IP属地:安徽来自Android客户端10楼2023-04-06 23:37
                收起回复



                  IP属地:河南来自Android客户端13楼2023-04-07 00:43
                  收起回复
                    4×10+1×6或者5×10就行


                    IP属地:广东来自Android客户端14楼2023-04-07 22:53
                    收起回复