请问,三层楼高的养老院(最高处10.9米)的厕所需要布置喷淋吗
送TA礼物
IP属地:安徽
来自
Android客户端
1楼
2023-04-11 14:31
回复
时来运转鸿运当头
随便看看
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
这个要看具体情况了,消防、卫生、老年人的需求等等。建议咨询当地相关部门。
IP属地:河南
3楼
2023-04-11 15:10
回复
收起回复
上海巨哥科技股份有限公司
巨哥科技专注红外十余年,应力分光,光栅分光'稳定性高,台间差小。点击免费咨询 。
2025-04-10 17:09
广告
立即查看
Hreen-
两院院士
13
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
根据8.3.4规范要求理解,养老院需要设置喷淋。厕所部位虽然为不易着火点,但同一栋建筑内的房间应按照同等甚至更高的消防要求进行保护,这一点是几乎所有消防部门以及外审审图老师的默认标准