请教一个零线带电的问题。想不到什么原因,是感应电压?四楼有两

只看楼主收藏回复

请教一个零线带电的问题。想不到什么原因,是感应电压?
四楼有两个套间4a和4b,入户分别是漏保a和漏保b。4楼套间的总空开在一楼电箱里,分别是总开a和总开b。
4a和4b 没有使用任何电器。当总开a拉下,总开b合上时,总开a的零线出线端有电,如果同时拉下漏保b,总开a零线出端没有电; 当两个总开合上,总开a的零线的出线端没有电。这是什么情况?


IP属地:广东来自Android客户端1楼2023-05-14 11:50回复
    你陈述的有电是电笔测发光还是用万用测量?
    有一种正常情况也会出现这种现象,即a和b的线走的同一桥架或线管,两者挨得比较近,这时拉掉a的总闸合上b的闸,a的线路就会感生出对地电压。当a和b伴行距离比较长时,万用表甚至会在a开关下口量出一百多伏电对地电压


    IP属地:福建5楼2023-05-14 13:27
    收起回复
      a和b是1P还是2P漏保?有没有开a不开b,测过b的零线有没有电?如果是1P的话,a的零线可能虚接了。还有测量下b的火线跟a的零线绝缘看看。


      IP属地:广西来自Android客户端6楼2023-05-15 23:57
      收起回复
        纯电阻电路,零线断路或嘘接都有可能带电,还有就是变压器符合不均衡中性点偏移过多,这种情况多出现于220v用电量比较大的场所


        IP属地:天津来自Android客户端7楼2023-05-16 08:48
        回复
          都是新装的线路,还没进入日常使用阶段。今天下午发现4楼的两个漏保,按检测按钮不会跳闸,原来两个套间的零线在接入漏保时对换了,也就是原本a套间的零线接到b漏保去,b套间的零线接到a漏保。。。


          IP属地:广东来自Android客户端8楼2023-05-17 00:44
          回复