水上乐园规划设计之消防设计 #水上乐园设计##旅游规划设计#

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 创艺园文旅股份
  • 默默无闻
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
因水上乐园的特殊性导致其在消防上的隐患也比较多,如水上乐园的可燃物较多,像竞速滑梯等设施大多为塑料材质,具有连续性和可燃性,同时就餐区、木屋式休息区、皮筏艇与游泳圈、配套物业办公区等也都配备有大量可燃材质的设施设备,且因滑道高度火焰可达到十几米,因高度烟气会在短时间内聚集建筑顶部并大量沉降,致使无法快速排气换气,非常危险。此外,一些玻璃钢材质的设备在高温下还会熔化并产生高温融滴,会对游客产生伤害,再加上水上乐园一般分区多、路径复杂,不利于疏散等,这些安全隐患对设计师来说无疑是一种挑战。为了确保安全,应怎样对水上乐园设计确保消防安全呢?

(图源:创艺园河源温泉水上乐园案例图)
分区设计
为保证其消防设计质量,应从防火分区设计入手:首先,沿漂流河设置防火隔离带,用于对火情进行分割和延缓,防火隔离带内部不能有任何可燃物,而环形漂流河恰好符合这一要求,借助环形漂流河将戏水区划分成若干个区域,能够避免火灾在戏水区快速蔓延,漂流河当中的水还能起到扑灭火灾的效果,即使发生火灾也能将其控制在一定范围内。一般来说应按照隔离带标准宽度的 70 %设计环形漂流河,再加上两岸不燃景观宽度,即可满足隔离带的宽度要求。除此之外,还需要考虑环形漂流河两岸是否存在可燃物,并据此确定火灾增长速率等,从而保证环形漂流河作为防火隔离带的有效性。

(图源:北京南宫温泉水世界官方微信号)
其次,所有厨房设置为防火单元。厨房是最容易发生火灾的区域,将其设计为防火单元能够阻断火势蔓延的单独空间,有效保证其他区域的安全性。一般来说厨房区域的门窗应符合乙级防火标准,同时需要利用耐火极限大于 1.5 h的楼板和 2.0 h的隔墙进行隔断,保证防火单元本身的稳定性和安全性。
再次,要控制高大空间的可燃物。最好选用不燃材料进行装修,极个别可燃材料需要在进行阻燃处理后才能进行应用。另外,休息区的配套设备如桌椅、布景等也需要进行阻燃处理,保证其燃烧等级高于 B1 方可降低安全风险。除此之外,考虑到水上乐园内部大量的电气线路也具有可燃性,在进行消防设计的过程中,应选用无卤阻燃型电缆、矿物绝缘电缆等,避免不必要的消防安全隐患。
疏散设计
一方面,在漂流河上设置过河廊桥。确保在紧急情况下人们可通过廊桥快速到达疏散路径,节省疏散所需要的时间。一般可将其设置在直通室外的安全出口附近,同时还保证此处疏散通道的顺畅性。另一方面,可在漂流河增加人员上岸设施。一般来说,漂流河内被困人员需要在一分钟内借助此类设施快速上岸,设计人员可据此计算漂流河两岸人员上岸设施的设置间距。特别需要提到的是,在发生火灾需要紧急疏散的情况下,人们往往会陷入恐慌状态,在设计上岸设施的时候,可同时进行一定的防滑设计,保证人们能够在紧急状态下安全地进行疏散。再者,要做好应急照明及疏散指示系统设计。可利用集中控制型疏散指示标志,同时明确标出安全出口的位置以及通往安全出口的路线,在疏散路径的地面上、附近的墙体上设置安全疏散指示灯,在转弯处也需要单独设置指示灯,从而保证人们能第一时间按照既定路线完成疏散,避免消防安全事故造成更严重的后果。
排烟及报警系统
设计师应根据水上乐园实际结构特点,选择恰当的排烟系统设计思路,比如在乐园顶棚形状不规则的情况下,就需要采取机械排烟系统和自然排烟相结合的方法,在妥善设置排烟口高度、排烟窗开窗方式的基础上,保证水上乐园设计(http://www.szcyy.com/page/ssly.html)的消防安全。另外,考虑到机械排烟系统的运行原理,应对排烟口的平面距离及排烟量等进行计算,在有必要的情况下,安装红外火灾探测器对大型水上乐园进行监控,以便于第一时间发现火灾并进行处理。

(图源:北京南宫温泉水世界官方微信号)
应急照明设计
在发生火灾时,需要确保疏散的速度,因此应急照明设计就很重要,各个应急指示灯要确保正常运行。应急电源能够持续供电90H以上,且设置在复杂路径周边的灯具最低照度应大于其他灯具,地面疏散指示标志防护等级应符合 IP67要求,并使用 24 V 安全电压,避免应急指示灯成为安全隐患。
最后,除了以上提到的设置沿漂流河防火隔离带、厨房设置为防火单元、控制高大空间可燃物、疏散系统设计、排烟及报警系统设计、应急照明设计等之外,还需要做好有关防火防灾的监督管理工作,确保水上乐园的安全运营。
以上由创艺园旅游规划设计编辑整理,请勿转载,文中部分图片来源于网络及互联网,版权归原作者。
推荐阅读:
水上乐园及海洋馆设计
http://www.szcyy.com/page/ssly.html
海花岛童世界水上乐园设计解析
http://www.szcyy.com/article/detail/hhdssly.html


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 0回复贴,共1页
<<返回主题公园吧
分享到:
©2026 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示