发电机组吧 关注:10,538贴子:30,932
  • 14回复贴,共1

【干货分享】柴油发电机房怎么进行通风设计?

只看楼主收藏回复

室内发电机组的安装和设计,需要仔细地考虑冷却和通风,所有散热器冷却空气都必须排放至发电机房外。另外,在安装过程中可使用导管转接件套件。柴油发电机房具体怎么进行通风设计?




IP属地:江苏1楼2023-08-25 10:51回复
    一、机房排气口和导管
    1、在进行发电机房的室内安装时,排气口的放置应允许进气在排出前通过安装附近区域。安装的空气出口应高于空气入口,以便实现空气对流运动。


    IP属地:江苏2楼2023-08-25 10:52
    回复
      2、发电机房排气口和导管的尺寸应足够大以保证实现所需的空气流速。


      IP属地:江苏3楼2023-08-25 10:52
      回复
        3、如果自由气流直接进入排气出口,则风会对自由气流产生阻碍。将排风口放置在可消除风阻碍的位置;或者如果排风口无法置于上述位置,则安装风隔板。


        IP属地:江苏4楼2023-08-25 10:52
        回复
          二、通风系统的要求
          1、空气入口和出口开口上方的百叶窗和筛网可限制气流,且性能差异很大。百叶窗总成的叶片较窄时的气流限制效果通常比叶片较宽时更好。应使用百叶窗或筛网制造商指定的有效开口区域。


          IP属地:江苏5楼2023-08-25 10:52
          回复
            2、柴油发电机组散热器冷却空气,由将空气吹入散热器的推进式输送通过机组的控制端。


            IP属地:江苏6楼2023-08-25 10:52
            回复
              3、一般将空气进风入口置于柴油发电机组后部,其进风风槽口比散热器区域的大1.5倍。


              IP属地:江苏7楼2023-08-25 10:52
              回复
                4、将排风通道出口直接置于散热器前端并尽量靠近散热器,排风出口开口必须大于散热器区域。而排风出口导管的长度和形状应该对气流有最小限制。


                IP属地:江苏8楼2023-08-25 10:53
                回复
                  5、散热器上必须安装避震口或软连接,以防止排放废气在散热器周围回流、设备移动和震动,并避免发出噪音。


                  IP属地:江苏9楼2023-08-25 10:53
                  回复
                    6、在安装排风导管前,先拆掉散热器的防护罩。另外,应尽量使用螺钉和螺母安装软连接,以方便导管后期维护时的移除工作。


                    IP属地:江苏10楼2023-08-25 10:53
                    回复
                      以上就是关于柴油发电机组通风设计的相关内容。现在来扬州福康斯购买柴油发电机组,不仅享受厂家6折低价,更有千元保养红包和免费滤芯拿。