前些天跳了一个应急,被他们乱搞一气,四处拆的毛吊包,等回来一看,好几层楼,说是还么找到,打表一量,零火上一堆负荷,没拆干净,零地好,火地连了,各个分路挨个过了一遍,没啥问题,收拾到最后,外围都恢复了(表上),就剩4个挂主线的,统统剪了地线,还是不好,其实之前就判断主线上的问题,还心存幻想是剩下的那四个疏散里边有坏的,事实证明幻想就是幻想,就是主线挂了,其他的借线亮灯,主线这四个不亮的话据说过不了总公司的巡查(有一段线路的分线盒在没有检修口的吊顶上边,还不让拆顶做口),无奈之下计出下策,零火换了,搞定。不过整体来说吧,就是胡搞一气,应付公事


IP属地:山东来自Android客户端1楼2023-11-02 13:22回复
    不知道你说什么,真建议你回去小学重修语文


    IP属地:广东2楼2023-11-02 16:38
    回复
      2026-06-16 22:51:18
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      我就那么一说,你就那么一看,看热闹就行了呗


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2023-11-02 17:30
      回复
        正常情况下,公共区域存在正常用电和应急用电,应急和正常不使用同一路电源(我们这里双高压进四变压器互备,其实是三高压,另一路带双变压器互备独立区域用电),应急中有疏散指示牌和照明同时常亮,正常电只提供照明和公区插座,照明受时控和声光控控制。跳应急电路上的开关了,有人一把负载顿拆但还是没拆干净,没有找到引起跳闸的原因。我回来把分支线路检查后恢复连接(表上,只是用表量好了,未接入电路供电),但是,跳闸的开关后还是地线火线短路,怀疑能找到的4个直接挂在主线上的疏散指示牌有坏的,但这和之前判断的主线故障冲突,于是把这四个疏散指示牌的地线断开,故障还在,这段有问题的线路中的一段在无法探查的区域,在确定没有其他的设备线路挂在这段线路上之后,把原来和地线短路的火线改为零线用,原零线接火线用,问题解决,自嘲而已,我就是个外行,发出来让大家看个热闹。这白话总能看懂了吧?


        IP属地:山东来自Android客户端8楼2023-11-02 20:26
        收起回复
          就是一个 查跳闸的过程,最后受某些原因的限制,不合规矩的糊弄一下,所以叫胡搞八搞,就想表达我很无奈我也不想这样啊而已啦。


          IP属地:山东来自Android客户端9楼2023-11-02 20:34
          回复
            应急,零地好,火地连了。
            把零火互换了,搞定。应付公事!


            IP属地:辽宁10楼2023-11-02 21:07
            回复
              看热闹的就看个热闹好了,看门道的自然看出门道。


              IP属地:山东来自Android客户端11楼2023-11-03 07:22
              回复
                应急的线路,一个开关带一堆疏散指示牌,各个分支节点那里就断开了借电走了,只有孤零零的一点线路上挂着4个疏散指示牌,没有节点下级,无残余拓扑结构,适合这种单纯负载的情况下使用的,可以说是不常用的碰到了就用的常用手段之一,这法子工厂中是不能用的,只有拿着伊拉克或者叙利亚成色的破电工本的才能用,电工本崭新完好的都是十指不沾阳春水的小仙女,这个法子自然是看不上的,被鄙视都是应当的。


                IP属地:山东来自Android客户端13楼2023-11-03 17:59
                回复