电风扇跳闸问题,单位有65个风扇,送上闸后总空开漏保跳闸,
总空开未63a
3相漏电保护器
漏电电流30ma
下级共6个单p空开
前5个单p空开每个带10个风扇 ,电流大概1.8a左右
最后一个带15个风扇,电流3a,
目前是不定时跳闸,送电风扇全部正常运转,只是有些启动比较慢,应该是电容不行了
目前我的思路是更换漏电电流为100ma的漏电保护器,因为跳闸时都是漏保动作,
要求必须有漏电保护器,不能替换为空开


来自Android客户端1楼2023-11-14 09:30回复
    总闸用漏保,故障跳一片。最好分路用小漏保,减少故障范围。


    IP属地:山东来自Android客户端2楼2023-11-14 09:38
    回复
      2026-04-30 04:02:43
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      总闸用空开,分闸用漏保吧