电工吧 关注:541,866贴子:8,125,610
  • 14回复贴,共1
求助

设备接地问题,求助

只看楼主收藏回复

设备用的五芯航空插头,是不是设备的金属外壳都跟这个接地线连着就OK了?不用再额外连到接地扁钢上吧?


IP属地:北京来自iPhone客户端1楼2023-12-06 11:15回复
    需要。


    IP属地:北京来自Android客户端3楼2023-12-06 12:05
    收起回复
      按照我之前的公司是需要的 双地线


      IP属地:广东来自Android客户端4楼2023-12-06 12:48
      收起回复
        要确认五芯线可靠接地,
        保险起见也可以重复接地。


        IP属地:江苏来自Android客户端5楼2023-12-06 13:12
        回复
          GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范
          5.1.1 柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
          5.1.2 柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。当设计未做要求时,连接导体最小截面积应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的规定。
          6.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。
          差点忙忘了这贴


          IP属地:北京6楼2023-12-07 09:56
          收起回复
            接地你咋能弄个自攻丝固定呢?


            IP属地:河南来自Android客户端7楼2023-12-20 23:54
            收起回复