电工吧 关注:545,636贴子:8,188,196

请教电路问题

只看楼主收藏回复

各位电工大佬,帮我看看我家的配电箱这样接线符合规格吗?后续用电会不会出现什么问题,因为我对电工知识不太懂,所以请教各位大佬,不胜感激





IP属地:江西来自Android客户端1楼2024-01-03 21:58回复
    看着好像没啥问题!


    IP属地:湖北来自Android客户端2楼2024-01-03 22:01
    回复
      看着其实没问题,不过就是漏电不好排查,因为无论哪一路漏电都会跳总漏保


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2024-01-03 22:15
      收起回复
        可以呀。房子最好总闸换成2p的漏电保护。
        这种不断零的不太好。维修时候不能有效隔离。有安全风险
        认为零线没电电不住人的250 电工不抬杠哦


        IP属地:河南来自Android客户端4楼2024-01-03 23:03
        收起回复
          厨房,卫生间,各个房间插座 最好用 带漏电的空开,命只有一次!


          IP属地:陕西来自iPhone客户端5楼2024-01-04 00:06
          收起回复
            我觉得字应该先在空开上面


            IP属地:海南来自Android客户端6楼2024-01-04 00:59
            回复
              总开关用普通的空开 分路用2P漏保 不要用这种1P的


              IP属地:湖南来自Android客户端7楼2024-01-04 08:48
              收起回复
                我这个分路上的开关是不是空气开关啊?碰到短路或过载的问题会自动跳闸吗?


                IP属地:江西来自Android客户端8楼2024-01-04 08:58
                收起回复
                  你这都装好了
                  我再叫你整改又得花钱
                  目前这样的话也可以用


                  IP属地:湖北来自iPhone客户端9楼2024-01-04 10:00
                  回复
                    条件允许的话,推荐各路独立漏保


                    IP属地:浙江来自Android客户端10楼2024-01-04 11:19
                    回复
                      总开关用2P普通的就行,不需要用漏电保护器,用漏电保护器会经常全家停电。支路插座用漏保,照明用1P10安开关


                      IP属地:山东来自Android客户端11楼2024-01-04 11:24
                      收起回复
                        谢谢各位老板的指教,要是线路方面没有什么问题我就先这样用着,谢谢各位了


                        IP属地:江西来自Android客户端12楼2024-01-04 11:44
                        回复
                          还有一个问题要请教一下各位老板,我家里用的是多股的软线,电工接线时没有焊锡,要不要紧哦?


                          IP属地:江西来自Android客户端13楼2024-01-04 11:47
                          收起回复
                            布线差些


                            IP属地:广东来自Android客户端14楼2024-01-04 12:41
                            回复
                              这种漏保和接线端子 接线端子适合软线你的总线是brv可以用


                              IP属地:浙江来自iPhone客户端15楼2024-01-14 08:32
                              收起回复