护士站宜设在主入口。
洁净手术室的净高不宜低于2.7m;供手术车进出的门净宽不宜小于1.4m。
医护人员更衣区合计面积按实际使用人数每人不宜小于1㎡计算,更衣室不应小于6㎡。
手术台安装基座中心点应为手术室长轴与短轴的十字交点,头侧手术床床边距墙不应小于1.8m。主要术野应位于送风面中心区域。
每2~4间手术室应单独设立1间刷手间,刷手间不应设门;当刷手间设在洁净走廊时,应不影响交通和环境卫生。
洁净手术室吊顶不应开设人孔。检修孔可开在洁净区走廊上,并应采取密封措施。
洁净手术室和洁净辅助用房内应设置的插座、开关、各种柜体、观片灯等均应嵌入墙内,不得突出墙面。
心脏外科手术室用电系统必须设置隔离变压器。手术台两头的照明灯具至少各有3只灯具应有应急照明电源,有治疗功能的房间至少有1个灯具具有应急电源供电。洁净手术室应设置信息接口。
手术室外门上应设手术工作指示灯,防辐射手术室的外门上方还应设置红色安全警示标志灯,与医用放射线设备连锁控制。#工程上那些事儿# #哪些工程不能碰# #洁净手术室# 如有需要欢迎私信