配电网发生A相接地故障时,故障线路上故障点上游的三相零序电流相等吗 要是按照对称分量法的话应该相等 但是故障相不是流出配电网所有零序电流 故障线路上非故障相仅流过本相的零序电流吗


IP属地:山东来自Android客户端1楼2024-03-04 20:06回复
    你概念不清,零序电流不是哪一相的,而是三相系统整体的。ABC和012是两套坐标或者说在两个空间,通过变换矩阵联系起来。就像中文可以翻译成英文,英文可以翻译成中文,但不要中文时夹英文单词。