电工吧 关注:540,926贴子:8,109,359
  • 24回复贴,共1

无功补偿为负数

只看楼主收藏回复

新建的配电室 这样的意思是属于电容投放超前了是吗 500电流以上功率因数0.98左右 电流小就会出现负数
负数对电动机有多大的影响?
会造成供电局电表数值多走还是少走?
懂的大哥来 图二几乎没用电 也是负数




IP属地:安徽来自Android客户端1楼2024-03-26 21:02回复
    功率因数都是0?


    IP属地:安徽2楼2024-03-26 22:17
    收起回复
      无论电容大小,无功是否倒送,功率因数也应该是正的,负的是发电了。


      IP属地:安徽3楼2024-03-26 22:20
      收起回复
        没事的,因为是负载太小了,电流也就小了,负荷性质为容性,所以超前电压九十度。


        IP属地:广东来自iPhone客户端4楼2024-03-26 23:48
        收起回复
          不是自动投切的吗,会自动投切就可以了 管它那么多,不坏的不管它


          IP属地:广西来自Android客户端5楼2024-03-27 10:04
          收起回复
            功率因数为负数是电容投多了。对电动机没有影响。供电局的电表也不会多走。但功率因数不合格,可能会有力率(调)罚款。


            IP属地:湖北来自Android客户端6楼2024-03-27 12:49
            收起回复
              你老板请你,也算倒啦血霉啦,不过供电局倒是笑呵呵。


              IP属地:浙江来自Android客户端7楼2024-03-27 23:10
              收起回复