电工吧 关注:541,827贴子:8,122,826

断路器发热正常吗

只看楼主收藏回复

这是我自己接的,带一个汽车充电器,1.7kw。充电时有明显发热,但不烫。接头前不久我检查过没有松动,出点无问题。


IP属地:江苏来自iPhone客户端1楼2024-04-27 09:20回复
    你是说的那个10a的发热还是20a的发热 从新分合闸一次看看还发热不


    IP属地:湖北来自Android客户端2楼2024-04-27 10:58
    收起回复
      如果是10a的话那是会发热了! 1.7kw要 7 8个电流了!


      IP属地:江苏来自iPhone客户端3楼2024-04-27 11:01
      收起回复
        单p的吗,建议用2p的


        IP属地:四川来自iPhone客户端4楼2024-04-27 13:56
        收起回复
          万把元花了,小件又扣扣搜搜了…


          IP属地:陕西来自iPhone客户端5楼2024-04-27 14:51
          收起回复
            换成20A的2P,发热是正常的,烫手就有问题了。


            IP属地:浙江来自Android客户端6楼2024-04-27 15:54
            收起回复
              拆开看看


              IP属地:浙江来自Android客户端7楼2024-04-27 17:06
              收起回复
                说1.7kw就一定是1.7kw吗?有条件卡下电流看看。


                IP属地:山西来自Android客户端8楼2024-04-27 17:15
                收起回复
                  用热成像仪,测下充电时是开关发热,还是线发热。开关我宁愿换好的,ABB或者施耐德


                  IP属地:江苏来自iPhone客户端9楼2024-04-28 01:14
                  回复
                    下次可以摸摸导线部分,有绝缘的部分,千万别摸到裸露铜啊,正常情况导线是不会发热的,断路器我感觉也没遇到过明显发热的


                    IP属地:北京来自Android客户端10楼2024-04-28 06:06
                    回复
                      干这种事的时候多叫个人,一个人别干电工活,万一触电有人能救你,还有最好直接换成漏保吧,不知道你这电从哪引来的,上级有没有漏保


                      IP属地:北京来自Android客户端11楼2024-04-28 06:08
                      收起回复
                        你拿热成像看下接头温度呢


                        IP属地:江苏来自Android客户端12楼2024-04-28 08:32
                        收起回复
                          换施耐德或者ABB


                          IP属地:上海来自Android客户端13楼2024-04-28 10:33
                          回复
                            不放心就换个空开就行,这种一般没事,发热是正常的,如果实在过热会自己跳的


                            IP属地:陕西来自Android客户端14楼2024-04-28 11:42
                            收起回复
                              左右两边的挡片去掉刚好能更换成一个2p的宽度


                              IP属地:四川来自iPhone客户端15楼2024-04-28 12:01
                              回复