计算呗。比如一个三相电机额定电流是16A,那就放大1/3的样子,接触器用25A;再比如你设备的触摸屏是24V的,传感器是24V的,电磁阀是24V的,把他们的总电流加一起,放大1/3,就是你开关电源的选型了,当然了,更大一些更保险,但越大体积越大,价格越高,综合考量;线路也是一样,有个口诀
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算
去网上查查啥意思。也有电工查表软件,去下载一个。信号线长度不长(在电柜里),用0.5或0.75,当然了再细再粗都可以,0.25头子不好压,太细也不牢靠,1平方又太粗,0.5、0.75比较合适。
用多了就大致有数了,总之是个细致没有技术含量,但又很麻烦的活,还挺容易疏漏,选错要挨骂,选对。。。。那不是应该的吗?
10下五,100上二,
