求助

10下5百上2跟2.5下乘以9

只看楼主收藏回复

这两个口诀差别很大,我按2.5以下乘以9这个口诀算,220V6100瓦我用4平方铜线就拉了20米天花穿管,然后线发烫,钳流表测电流29安,空开用32的,空开非常烫起码60度以上,一天跳闸5次。
要换线吗,目前换了个40安的空开不跳闸了,但是线发烫。


IP属地:广西来自Android客户端1楼2024-06-29 15:19回复
    换个好点的插头插座吧。应该和线没关系了。


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2024-07-02 02:24
    收起回复
      你用的4平方的 怎么又算2.5的了 按照这个来说你4个平方的长期能带的也就20A多一点 不嫌麻烦的话 换成6平方的吧 反正是老板出钱


      IP属地:湖南来自iPhone客户端3楼2024-07-07 13:41
      收起回复
        多分几路就好了,会头多,


        IP属地:黑龙江来自Android客户端4楼2024-08-04 10:00