安全光幕吧 关注:82贴子:4,290
  • 0回复贴,共1

安全光幕常见问题及解决方案

只看楼主收藏回复

在使用安全光幕的过程中,部分客户可能会遇到光幕无法正确对齐或短暂对齐后又失效的问题。针对这些常见问题,我们需要通过检查光幕的指示灯状态来初步判断故障原因,并采取相应的解决措施。
指示灯常亮红灯
安装初期即亮红灯:
问题诊断:这通常是由于同步线未正确接好所致。
解决方案:重新检查并短接同步线,确保连接牢固无误。
使用一段时间后亮红灯:
问题诊断:可能是同步线受损或光幕对光出现问题。
解决步骤:
首先检查同步线是否完好,无破损、断裂等现象。
若同步线无问题,尝试重新对光,确保发光器与受光器之间的红外线束正常扫描。
如持续亮红灯,建议联系厂家进行返厂维修。
指示灯频闪
问题诊断:指示灯频闪通常指示存在外部干扰。
解决步骤:
检查环境:确认安全光幕安装周围是否有伺服电机、变频器等可能产生电磁干扰的设备。
线缆检查:检查是否自行延长了线缆,过长的线缆可能增加干扰风险。
解决方案:
如有必要,调整安全光幕的安装位置,远离干扰源。
使用屏蔽线缆或加装滤波器以减少干扰。
在极端情况下,考虑更换抗干扰能力更强的安全光幕型号。
综上所述,通过仔细观察安全光幕的指示灯状态,并结合环境及设备的具体情况,我们可以有效地诊断并解决安全光幕在使用中遇到的常见问题。


IP属地:山东1楼2024-07-18 10:31回复